Тема: Правильно ли мне установили заземление?

  1. #151
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Так контура нет,с воздушки подходит к дому на изоляторы,а с них в ЩС-где расходится по квартирам.
    На опоре должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. Во ВРУ требуется произвести разделение PEN-проводника на N и РЕ-проводники, для этого потребуется установить контур заземления.

  2. #152
    Владислав
    Гость
    Так я и спрашивал,где устаеовить контур заземления?В подвале или на улице?

  3. #153
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    где устаеовить контур заземления?В подвале или на улице?
    У опоры устанавливают заземлитель рядом с опорой или используют естественные заземлители опоры.
    Контур заземления для разделения PEN-проводника можно установить рядом с домом или в подвале дома.

  4. #154
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    У опоры устанавливают заземлитель рядом с опорой или используют естественные заземлители опоры.
    Контур заземления для разделения PEN-проводника можно установить рядом с домом или в подвале дома.
    Вот сейчас всё понятно.Спасибо!!!

  5. #155
    VIPer
    Гость
    4-й проводник не обозначен, так как не известно каким будет ввод PEN или раздельным уже PE и N
    Скажите пожалуйста, при такой схеме щита внутри здания, ввод кабеля должен быть 5-ти проводным, то есть с уже разделенными проводниками PE и N проводниками, или если ввод будет PEN (4-й не обозначенный провод), его можно разделить в щите как показано пунктиром, заземлив шину PE?

  6. #156
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, при такой схеме щита внутри здания
    Это квартирный щит? Если да, то ввод в него требуется произвести по системе заземления TN-C-S (пятипроводный).
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    то есть с уже разделенными проводниками PE и N проводниками, или если ввод будет PEN (4-й не обозначенный провод), его можно разделить в щите как показано пунктиром, заземлив шину PE?
    Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на вводе в электроустановку дома, а не в квартирном или этажном щите.
    Почитайте тему Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?
    Там же есть ссылка на схемы разделения PEN-проводника.

  7. #157
    VIPer
    Гость
    Нет, это не квартирный щит, это щит в загородном доме, точнее это бассейн... Этот щит наверное можно назвать ВРУ, других щитов в бассейне не будет. Ввод будет со столба у дороги (5 м) или от дома из тамошнего щита (20 м).
    На столбе 3 фазы и PEN, а в доме наверное уже все разделено.
    Если со столба, то разделить в этом щите можно?

  8. #158
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Этот щит наверное можно назвать ВРУ, других щитов в бассейне не будет. Ввод будет со столба у дороги (5 м)
    Если этот щит подключат от ВЛ, то он будет ВРУ бассейна, так как у него отдельный независимый ввод. В таком случае требуется выполнить разделение PEN-проводника на вводе во ВРУ бассейна с установкой контура заземления и присоединения его к шине РЕ во ВРУ.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    или от дома из тамошнего щита (20 м).
    Если от дома, то потребуется прокладывать да бассейна пятижильный кабель, так как после разделения PEN на РЕ и N, запрещено объединять их. В таком случае в бассейне будет установлен распределительный щит, где так же надо будет смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ распределительного щита бассейна.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если со столба, то разделить в этом щите можно?
    Если остались ещё вопросы, то готов ответить на них.

  9. #159
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если со столба, то разделить в этом щите можно?
    Нужно, ведь это обособленный ввод.

  10. #160
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если остались ещё вопросы, то готов ответить на них.
    Остались...
    Рассмотрим ввод со столба, 4 провода = 3 фазы и PEN
    Если я разделю - нарушений никаких не будет? Там показан контур заземления, шина PE и шина N, шина N у меня только после УЗО на 300 мА, так допустимо?

прочая информация