Тема: Организация заземления в коттедже

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Кстати может подскажите при вводе с ВЛ перед входом в дом надо ли устанавливать входной рубильник (ВУ) или все можно объеденить в распределительном щите.
    Ни в коем случае ничего не устанавливайте перед вводом в дом, так как это небезопасно. Прокладываете СИПом до ВРУ и подключаете проводник: фазу (L) к зажиму вводного автоматического выключателя, а PEN-проводник подключаете к шине PE.

  2. #2
    Lis89
    Гость
    Здраствуйте.
    Набрасал схему, единственное сейчас пока нет времени посчитать мощность потребителей по цепям, завтра постараюсь исправить.
    У меня еще вопросы
    1 - правильно ли я понимаю, что защитные устройства, среди прочего, служат для защиты провода от черезмерных нагрузок?
    И исходя из справочной литературы автомат для провода медного 3х2,5 должен быть не более 25А, а для провода сечением 1,5 не более 16А (Напряжение в сети 220), или есть еще какие-то нюансы.
    2 - все таки я не могу понять физический смысл соединения PE и N в моём случае, если не затруднит, объясните на пальцах)))
    Всем спасибо.
    Изображения

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Набрасал схему, единственное сейчас пока нет времени посчитать мощность потребителей по цепям, завтра постараюсь исправить.
    Изучите внимательно мою схему, так как Ваша не соответствует требованиям.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    1 - правильно ли я понимаю, что защитные устройства, среди прочего, служат для защиты провода от черезмерных нагрузок?
    Не все аппараты защиты. Если автоматические выключатели и диффавтоматы выполняют защиту от перегрузки, то УЗО не обладает такой функцией.

    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    И исходя из справочной литературы автомат для провода медного 3х2,5 должен быть не более 25А, а для провода сечением 1,5 не более 16А (Напряжение в сети 220), или есть еще какие-то нюансы.
    Исходя из какой справочной литературы? Можете привести примеры расчетов на основании этих справочников?
    Автоматический выключатель номиналом 25 А не может защитить кабель сечением 2,5 мм2. Потом следует помнить, что сами розетки рассчитаны на ток не более 16 А. А автоматический выключатель номиналом 16 А не защищает кабель сечением 1,5 мм2.
    Ознакомьтесь с темами Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель? и Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля? В этих темах приведены расчёты и нормативная документация, в том числе ГОСТ Р 53769-2010, на основе которого ввод у Вас должен быть выполнен проводом СИП 2х25 мм2. Из этого следует , что медные проводники от зажимов автоматических выключателей до прибора учета должны быть сечением не менее 16 мм2 по меди. Так же сечение заземляющего проводника, который соединяет конструкцию заземлителей с шиной РЕ, должно быть не менее 16 мм2 по меди.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    2 - все таки я не могу понять физический смысл соединения PE и N в моём случае, если не затруднит, объясните на пальцах)
    А как по другому Вы хотите разделить PEN-проводник? Каким образом?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, и ещё один непонятный момент. Вы в таблице установили на освещение ванной комнаты и кухни автоматический выключатель №14. Хотел спросить у Вас, в какой зоне в ванной комнате установлены осветительные приборы? Ознакомьтесь с требованиями ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

  5. #5
    Lis89
    Гость
    Хороша, сегодня днём набрасаю, вечером после работы выложу.
    Заранее спасибо.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Обязательно укажите на схеме сечение проводников, чтобы сверить их с аппаратами защиты по допустимым длительным токам.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Хорошо. Буду рад помочь.

  8. #8
    Lis89
    Гость
    Все укажу, но к сожалению схема будет не по ГОСТ.
    Но постараюсь начертить, так что бы было все понятно.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, у Вас в таблице указано очень много диф.автоматов на 25 А. Каким кабелем прокладываете от этих аппаратов защиты до потребителей? Какое сечением у этих проводников?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Все автоматические выключатели с № 14 по №19 (включительно) заменить на номинал не более 10 А, это в том случае, если будете прокладывать кабель сечением 1,5 мм2.
    А с диф.автоматы с №21 по №26 (включительно) установить номиналом не более 16 А, если на розетки будете прокладывать кабель сечением 2,5 мм2.