Здраствуйте.
Набрасал схему, единственное сейчас пока нет времени посчитать мощность потребителей по цепям, завтра постараюсь исправить.
У меня еще вопросы
1 - правильно ли я понимаю, что защитные устройства, среди прочего, служат для защиты провода от черезмерных нагрузок?
И исходя из справочной литературы автомат для провода медного 3х2,5 должен быть не более 25А, а для провода сечением 1,5 не более 16А (Напряжение в сети 220), или есть еще какие-то нюансы.
2 - все таки я не могу понять физический смысл соединения PE и N в моём случае, если не затруднит, объясните на пальцах)))
Всем спасибо.
Изучите внимательно мою схему, так как Ваша не соответствует требованиям.
Не все аппараты защиты. Если автоматические выключатели и диффавтоматы выполняют защиту от перегрузки, то УЗО не обладает такой функцией.
Исходя из какой справочной литературы? Можете привести примеры расчетов на основании этих справочников?
Автоматический выключатель номиналом 25 А не может защитить кабель сечением 2,5 мм2. Потом следует помнить, что сами розетки рассчитаны на ток не более 16 А. А автоматический выключатель номиналом 16 А не защищает кабель сечением 1,5 мм2.
Ознакомьтесь с темами Правильно ли мне рассчитали допустимую нагрузку на кабель? и Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля? В этих темах приведены расчёты и нормативная документация, в том числе ГОСТ Р 53769-2010, на основе которого ввод у Вас должен быть выполнен проводом СИП 2х25 мм2. Из этого следует , что медные проводники от зажимов автоматических выключателей до прибора учета должны быть сечением не менее 16 мм2 по меди. Так же сечение заземляющего проводника, который соединяет конструкцию заземлителей с шиной РЕ, должно быть не менее 16 мм2 по меди.
А как по другому Вы хотите разделить PEN-проводник? Каким образом?
Lis89, и ещё один непонятный момент. Вы в таблице установили на освещение ванной комнаты и кухни автоматический выключатель №14. Хотел спросить у Вас, в какой зоне в ванной комнате установлены осветительные приборы? Ознакомьтесь с требованиями ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Хороша, сегодня днём набрасаю, вечером после работы выложу.
Заранее спасибо.
Обязательно укажите на схеме сечение проводников, чтобы сверить их с аппаратами защиты по допустимым длительным токам.
Хорошо. Буду рад помочь.
Все укажу, но к сожалению схема будет не по ГОСТ.
Но постараюсь начертить, так что бы было все понятно.
Lis89, у Вас в таблице указано очень много диф.автоматов на 25 А. Каким кабелем прокладываете от этих аппаратов защиты до потребителей? Какое сечением у этих проводников?
Все автоматические выключатели с № 14 по №19 (включительно) заменить на номинал не более 10 А, это в том случае, если будете прокладывать кабель сечением 1,5 мм2.
А с диф.автоматы с №21 по №26 (включительно) установить номиналом не более 16 А, если на розетки будете прокладывать кабель сечением 2,5 мм2.