Тема: Организация заземления в коттедже

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Lis89
    Гость
    Спасибо за информацию.
    Скажите пожалуйста у Вас на схеме, на сколько я понимаю, /// трёхфазная линия с проводом / PEN,
    в моём случае схема будет аналогичной? И дополнительно хотел уточнить вводной автомат перед счётчиком можеть быть для разъединения и L и N или достаточно только L?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    в моём случае схема будет аналогичной?
    Да, аналогична, только однофазная.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    И дополнительно хотел уточнить вводной автомат перед счётчиком можеть быть для разъединения и L и N или достаточно только L?
    Достаточно однополюсного автоматического выключателя.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    От УЗО под №3 отходят две групповые линии, где одна идёт на уличные розетки, а другая на освещение. Вам требуется их разъединить и установить на наружные розетки УЗО, а вот с освещением непонятно. Если это уличное, то требуется так же установить УЗО. Вообще, желательно, на каждую групповую розеточную линию установить отдельное УЗО, а не объединять несколько групп под одно.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Lis89, у Вас на схеме установлен 25 А автоматический выключатель на электроплиту. А каким кабелем прокладываете до электроплиты?

  5. #5
    Lis89
    Гость
    Я для себя накидал цепи с указанием устройств защит
    Изображения
    • Тип файла: jpg 111.jpg‎ (67.8 Кб, Просмотров: 20)