  1. #1
    Lis89
    Гость
    Добрый день скажите, если планирую в ванной комнате установить сауну с мощностью нагревателя порядка 4-5 кВт, какое устройство защиты надо установить с проводом. цепь отдельная.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    если планирую в ванной комнате установить сауну с мощностью нагревателя порядка 4-5 кВт, какое устройство защиты надо установить с проводом. цепь отдельная.
    В щите устанавливаете УЗО (диффавтомат).
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.02.2012 в 01:12.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    какое устройство защиты надо установить с проводом
    Вообще, если сауна не "левая", в паспорте должны быть указаны как монтажные данные, так и номиналы защитных автоматов(а), так как не только из нагревателей состоит сауна.

  4. #4
    Lis89
    Гость
    Уважаемые участники форума!
    Скажите если у Вас фотографии щита с разделением в нем PEN, интересно было бы увидеть в натуре.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)))

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите если у Вас фотографии щита с разделением в нем PEN, интересно было бы увидеть в натуре.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)))
    Посмотрите это:
    Схема квартиры.jpg
    Для 3-х фазной сети то-же самое.

  6. #6
    Lis89
    Гость
    Микола я Вас правильно понял, что исходя из моей ситуации возможно сделать только систему ТТ, т.е. в дом идет ввод L и N, а "землю" я самостоятельно подвожу в щит от домового заземления, но с организацие защиты УЗО + автоматы, а совмещенные дифф.автоматы можно использовать.
    С проводником N ничего не надо делать (дополнительно заземлять)?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите, а для организации разделения PEN и выбора системы заземления имеет ли значение каким образом выполнена ВЛ к дому: СИП или неизолированными проводами?
    Когда неизолированные провода проложены от опоры ВЛ до изоляторов на фасаде дома, то нейтральный проводник ВЛ не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, так как он не имеет необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. ПУЭ, п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Микола я Вас правильно понял, что исходя из моей ситуации возможно сделать только систему ТТ, т.е. в дом идет ввод L и N
    А разве к Вам в дом входят неизолированные провода? Или всё же от опоры проложен СИП?
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    а "землю" я самостоятельно подвожу в щит от домового заземления
    Вы обязаны перевести систему TN-C в TN-C-S, а не в ТТ.
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    С проводником N ничего не надо делать (дополнительно заземлять)?
    Читайте выше, я уже ответил.

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите если у Вас фотографии щита с разделением в нем PEN, интересно было бы увидеть в натуре
    Вот фото самого щита.
    Щит квартирный.jpg

  9. #9
    Lis89
    Гость
    Скажите, а для организации разделения PEN и выбора системы заземления имеет ли значение каким образом выполнена ВЛ к дому: СИП или неизолированными проводами?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите, а для организации разделения PEN и выбора системы заземления имеет ли значение каким образом выполнена ВЛ к дому: СИП или неизолированными проводами?
    Имеет и даже очень существенное. Если к дому подходит изолированный (СИП), то надо выполнять систему заземления TN-C-S, если неизолированным проводом - то можно будет только систему ТТ.