Вообще делают так:
1) С угла дома копается траншея в виде треугольника со стороной 2м глубиной два штыка лопаты и шириной в ширину штыка.
2) По углам на дно вбиваются электроды (уголок с полкой 45-50мм и длиной 2.5-3м заостряется болгаркой и вбивается перфоратором или кувалдой, если использовать круглые стержни (не путать с рифленкой) их диаметр должен быть не менее 16мм)
3) Электроды соединяются стальной полосой 4х40мм при помощи сварки. Если возникает необходимость наращивания полосы, то соединяем в нахлест сваркой. проварка делается со всех четырех сторон нахлест должен быть не меньше 10см.Сварное соединение сразу, пока горячее заливается против коррозии мастикой или битумом. Полоса заходит в дом и приходит на ГЗШ (медная пластина с отверстиями под болтовое соединение проводов).
4) Траншея закапывается.
Такое устройство в нашей полосе дает всегда хорошие результаты по заземлению. Если нет измерительных приборов, заземление можно проверить обыкновенной лампочкой. подключив ее между ГЗШ и фазой, она должна гореть ровно с хорошим накалом.