Тема: Организация заземления в коттедже

  1. #41
    Lis89
    Гость
    Добрый день скажите, если планирую в ванной комнате установить сауну с мощностью нагревателя порядка 4-5 кВт, какое устройство защиты надо установить с проводом. цепь отдельная.

  2. #42
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    если планирую в ванной комнате установить сауну с мощностью нагревателя порядка 4-5 кВт, какое устройство защиты надо установить с проводом. цепь отдельная.
    В щите устанавливаете УЗО (диффавтомат).
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.02.2012 в 01:12.

  3. #43
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    какое устройство защиты надо установить с проводом
    Вообще, если сауна не "левая", в паспорте должны быть указаны как монтажные данные, так и номиналы защитных автоматов(а), так как не только из нагревателей состоит сауна.

  4. #44
    Lis89
    Гость
    Уважаемые участники форума!
    Скажите если у Вас фотографии щита с разделением в нем PEN, интересно было бы увидеть в натуре.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)))

  5. #45
    Lis89
    Гость
    Скажите, а для организации разделения PEN и выбора системы заземления имеет ли значение каким образом выполнена ВЛ к дому: СИП или неизолированными проводами?

  6. #46
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите, а для организации разделения PEN и выбора системы заземления имеет ли значение каким образом выполнена ВЛ к дому: СИП или неизолированными проводами?
    Имеет и даже очень существенное. Если к дому подходит изолированный (СИП), то надо выполнять систему заземления TN-C-S, если неизолированным проводом - то можно будет только систему ТТ.

  7. #47
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    Скажите если у Вас фотографии щита с разделением в нем PEN, интересно было бы увидеть в натуре.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать)))
    Посмотрите это:
    Схема квартиры.jpg
    Для 3-х фазной сети то-же самое.

  8. #48
    Lis89
    Гость
    Ну это понятно, хотелось бы уведеть именно разделение совмещенного PEN в щите. А то на схеме то одно, а как на практике это реализуется.

  9. #49
    Lis89
    Гость
    Микола я Вас правильно понял, что исходя из моей ситуации возможно сделать только систему ТТ, т.е. в дом идет ввод L и N, а "землю" я самостоятельно подвожу в щит от домового заземления, но с организацие защиты УЗО + автоматы, а совмещенные дифф.автоматы можно использовать.
    С проводником N ничего не надо делать (дополнительно заземлять)?

  10. #50
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Lis89 Посмотреть сообщение
    А то на схеме то одно, а как на практике это реализуется
    А это Вам почти фотография щита. Даже трудно представить, что по-этому нельзя щит самому собрать.

прочая информация