Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Хотелось бы вернуться к вопросу ОСУП и ДСУП...
    Поясните еще раз пожалуйста!

    Имеем загородный дом (отдельное строение, назначение - бассейн)
    По проекту есть ОСУП и ДСУП
    К ОСУП должны быть подключены (все проводники идут к ГЗШ в ВРУ):
    PE проводник входящий в состав кабеля от Розеток, Осветительного оборудования, Силового оборудования (джакузи, сауна)
    Трубы водоснабжения (ПВ1*4)
    Муталлоконструкции фундамента (ПВ1*4)
    Заземляющий проводник от главного заземляющего устройства (ПВ1*25)
    Корпуса вентиляционных коробов (ПВ1*4)
    Молниеприемник на крыше здания (ПВ???)

    Так же есть ДСУП (коробка КУП) находится в санузле, к ДСУП подключается только оборудование санузла:
    Кран (смеситель) ПВ1*4 (больше в санузле вроде ничего не будет)

    Вопрос: к ДСУП должно подключаться только то оборудование которое указано на проекте? Или если есть ДСУП, то есть требования что к нему должно быть подключено вообще?

    Есть Джакузи, она к ДСУП по проекту не подключается, то есть PE проводник идущий в составе кабеля подключаен к ГЗЩ - это значит что Джакузи подключена только к ОСУП, надо ли подключать ее к ДСУП? (Джакузи расположена не в санузле)

    Спасибо за разъяснения!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    К ОСУП должны быть подключены (все проводники идут к ГЗШ в ВРУ):
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Молниеприемник на крыше здания (ПВ???)
    Инструкция по устройству молниезащиты (СО 153-34.21.122-2003)
    Таблица 3.1 - Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС
    Токоотвод
    сталь - 50 мм2
    медь - 16 мм2
    алюминий - 25 мм2

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вопрос: к ДСУП должно подключаться только то оборудование которое указано на проекте? Или если есть ДСУП, то есть требования что к нему должно быть подключено вообще?
    ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Есть Джакузи, она к ДСУП по проекту не подключается, то есть PE проводник идущий в составе кабеля подключаен к ГЗЩ - это значит что Джакузи подключена только к ОСУП, надо ли подключать ее к ДСУП? (Джакузи расположена не в санузле)
    Обязательно требуется подключить Джакузи к ДСУП.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    А нельзя как то своими словами объяснить? Я конечно понимаю, что нормативные документы надо знать и читать, но иногда прочитав не видишь очевидных вещей или ответов на свой вопрос, ведь на него можно ответить и своими словами...

    На сколько я понял из прочтенного:
    ДСУП является обязательной только для Ванной и Душевых, в моем случае в душевой только кран для воды и (только что посмотрел) розетка вероятно для фена, значит мне нужно подключить ТОЛЬКО PE розетки и кран к ДСУП??? Ну и как Вы уже сказали джакузи тоже!
    Верно я понял?
    Или что-то неправильно истолковал из прочтенного?
    Спасибо за терпение!

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    значит мне нужно подключить ТОЛЬКО PE розетки и кран к ДСУП?
    Ни в коем случае. PE розетки подключается к PE в щите.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае. PE розетки подключается к PE в щите.
    Это уже сделано, я про ДСУП...

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это уже сделано, я про ДСУП...
    ДСУП - это Дополнительная система уравнивания потенциалов.

    Открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ДСУП - это Дополнительная система уравнивания потенциалов.

    Открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Вот Вы пишите
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ... а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов
    - а так же защитные проводники - защитные проводники чего???? Открытых сторонних проводящий частей изделий и оборудования??? У них нет таковых!!!
    Так защитные проводники чего мне нужно подключить к ДСУП? Если еще выше Вы писали что защитные проводники розеток мне ни в коме случа нельзя подключать к ДСУП, а надо тянуть в щит на шину PE?!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    На сколько я понял из прочтенного:
    ДСУП является обязательной только для Ванной и Душевых, в моем случае в душевой только кран для воды и (только что посмотрел) розетка вероятно для фена, значит мне нужно подключить ТОЛЬКО PE розетки и кран к ДСУП??? Ну и как Вы уже сказали джакузи тоже!
    Верно я понял?
    ДСУП обязателен к помещениям с повышенной опасностью, а место установки Джакузи относится к таким помещениям.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    к ДСУП должно подключаться только то оборудование которое указано на проекте? Или если есть ДСУП, то есть требования что к нему должно быть подключено вообще?
    К ДСУП требуется подключать все электрооборудование, которое установлено стационарно, а так же требуется подключить к ДСУП все открытые металлические конструкции коммуникаций.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Есть Джакузи, она к ДСУП по проекту не подключается, то есть PE проводник идущий в составе кабеля подключаен к ГЗЩ - это значит что Джакузи подключена только к ОСУП, надо ли подключать ее к ДСУП? (Джакузи расположена не в санузле)
    Джакузи подключается к розетке, а розетка должна быть подключена к ДСУП. Если у джакули есть открытые металлические конструкции, то их требуется подключать к ДСУП. Большинство джакузи исполнены таким образом, что все металлические части скрыты под пластиковым корпусом, и данном случае необходимо руководствоваться техническими требованиями по электробезопасности, которые указаны в паспорте на данное электрооборудование.