baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 206

Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

  1. #141
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    Всё правильно! Соединения при помощи Ваго получаются надежные, качественные, удобные в обслуживании и соответствуют всем требованиям нормативной документации.

    селянин, продолжите с фотографиями, настырным противникам таких соединений будет поучительно ознакомиться с Вашими испытаниями.

  2. #142
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Сегодня тестировал "ВАГО" на стенде (70-7980-2203У3), ток 20А-30 минут все отлично, нет нагрева, контакт без изменения (визуально). Далее 40А, тоже самое. Не выдержала душа, 60А 2 минуты; изоляция провода-пластилин, запах изоляции, ВАГО в контакте. Далее испытания закончил нет времени.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    РАБОТАЮ с ВАГО.
    Интересно,вылаживай!!!!

  3. #143
    Владислав
    Гость
    Купил сварочник и больше не парюсь,что ставить и как соеденить провода в коробке.

  4. #144
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Купил сварочник и больше не парюсь,что ставить и как соеденить провода в коробке.
    Соединение проводников при помощи сварки неудобно в обслуживании, так как часто приходится проверять соединения (поиск неисправности, электроизмерения), не говоря уже о том, что в ряде случаев требуется разбирать соединения. Соединение сваркой не позволяет проводить такие действия больше чем 2-3 раза. А соединения, выполненные при помощи сжимов типа ВАГО, такие операции позволяет проводить неограниченное количество раз.

    Владислав, какие цели Вы преследуете при помощи сварки? Если хотите обеспечить таким "дедовским способом" надёжное соединение, то почему не привариваете проводники к зажимам в аппаратах защиты и управления, к зажимам в розетках и выключателях, к зажимам осветительного и другого стационарно установленного электрооборудования? Ведь конструкция в зажимах типа ВАГО соответствуют тем же требованиям, которые применены в вышеперечисленном электрооборудовании, а в большинстве случает является более надёжным, в соответствии с ГОСТ 10434-82. Если у вышеперечисленного электрооборудования необходимо периодически протягивать винтовые зажимы проводников, то в зажимах типа ВАГО эту процедуру проводить нет надобности.

  5. #145
    Владислав
    Гость
    Каждому своё!!!
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Соединение проводников при помощи сварки неудобно в обслуживании, так как часто приходится проверять соединения (поиск неисправности, электроизмерения), не говоря уже о том, что в ряде случаев требуется разбирать соединения. Соединение сваркой не позволяет проводить такие действия больше чем 2-3 раза. А соединения, выполненные при помощи сжимов типа ВАГО, такие операции позволяет проводить неограниченное количество раз.

    Владислав, какие цели Вы преследуете при помощи сварки? Если хотите обеспечить таким "дедовским способом"
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 06.02.2012 в 20:51.

  6. #146
    Стасыч
    Гость
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Каждому своё!!!
    живу в Испании соединения здесь делают так
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 14.02.2012 в 15:00.

  7. #147
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А у меня пишет, что фото находится на одноклассниках
    Дублирую картинку сюда, правда без спроса автора...
    getImage.jpg

    P.S. Интересно как в такой коробке соединить 5 или 8 кабелей?

  8. #148
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Дублирую картинку сюда, правда без спроса автора
    Спасибо VIPer!
    Эти коробки для ответвления к светильникам, но сами соединения ненадёжны, хотя и не запрещены.
    Цитата Сообщение от Стасыч Посмотреть сообщение
    живу в Испании соединения здесь делают так
    Не верю, что так в Испании соединяют повсеместно, так как это дешёвый вариант.

  9. #149
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    P.S. Интересно как в такой коробке соединить 5 или 8 кабелей?
    Так автор же написал: живу в Испании соединения здесь делают так.

    Хотя, скорее всего он не в курсе о всех выполняемых соединениях "там".
    Так как, WAGO пришло именно с той стороны, еще до появления их в России.
    В Германии (ГДР) я еще в конце 80-х видел похожие соединители.

  10. #150
    Роман.
    Гость
    Нашёл сертификат в интернете на СИЗ что скажете?

прочая информация
+ Ответить в теме
Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения