baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 210

Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    Только люди забывают смотреть какие нагрузки держит та самая "вага" и в итоге всё плавиться, а защита молчит
    Сегодня тестировал "ВАГО" на стенде (70-7980-2203У3), ток 20А-30 минут все отлично, нет нагрева, контакт без изменения (визуально). Далее 40А, тоже самое. Не выдержала душа, 60А 2 минуты; изоляция провода-пластилин, запах изоляции, ВАГО в контакте. Далее испытания закончил нет времени.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    РАБОТАЮ с ВАГО.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    Всё правильно! Соединения при помощи Ваго получаются надежные, качественные, удобные в обслуживании и соответствуют всем требованиям нормативной документации.

    селянин, продолжите с фотографиями, настырным противникам таких соединений будет поучительно ознакомиться с Вашими испытаниями.

  3. #3
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Сегодня тестировал "ВАГО" на стенде (70-7980-2203У3), ток 20А-30 минут все отлично, нет нагрева, контакт без изменения (визуально). Далее 40А, тоже самое. Не выдержала душа, 60А 2 минуты; изоляция провода-пластилин, запах изоляции, ВАГО в контакте. Далее испытания закончил нет времени.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАГА ; что написано 20А, испытание прошел. Если кому-то вдруг интересно, испытание могу продолжить+ ФОТО.
    РАБОТАЮ с ВАГО.
    Интересно,вылаживай!!!!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения