Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Ну что еще сказать можно. Все уже сказано было выше.
    (Ну хотите Вы, упорно, пользоваться СИЗами-пользуйтесь. Только качества не будет)
    Вы опять же приводили личное предпочтение а вот вам документ. Почему качества нет - если в сертификате пишется прошёл испытания.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Почему качества нет - если в сертификате пишется прошёл испытания
    Роман, да, моё личное предпочтение - это WAGO. СИЗами один раз, давно, пользовался. Скрутка провернулась. Спираль осталась, а наконечник пластиковый выпал. Не понравилось. С тех пор не применяю. Ваше право их выбирать. На форуме никто не сказал, что СИЗы запрещены к применению. Но минусов у них много. На много больше, чем у WAGO. И когда, на объекте, необходимо сделать тысячи соединений (а не 10-20)- Вы устанете крутить все это в руках, поверьте. Да и ошибку найти затруднительно.
    Последний раз редактировалось PITBY; 14.02.2012 в 16:15.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Вы опять же приводили личное предпочтение а вот вам документ. Почему качества нет - если в сертификате пишется прошёл испытания.
    Ещё раз говорю, читайте ГОСТ на который ссылаются в сертификате.

    СИЗ применить можно в качестве изолирующего колпачка, но не как основное соединение проводников. Об этом уже писано-переписано на форуме. Перед применением СИЗов необходимо сваривать скрутку, а потом надевать эти колпачки. Так зачем такие истязания над собой и способом соединения?

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Роман, нравиться вам использовать СИЗ, используйте, сам ими пользуюсь, Ваго тоже использую, оплавнего СИЗа не разу не выдел,отличие от других клемников.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    СИЗ применить можно в качестве изолирующего колпачка,
    Может-это КИЗ?
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Перед применением СИЗов необходимо сваривать скрутку, а потом надевать эти кол
    Перед приминением, жилы собираються вместе,и накручиваем СИЗ.

  5. #5
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Роман, нравиться вам использовать СИЗ, используйте, сам ими пользуюсь, Ваго тоже использую, оплавнего СИЗа не разу не выдел,отличие от других клемников.
    Виктор вот и добиваюсь правды разрешается их использовать или запрещается по НТД

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Виктор вот и добиваюсь правды разрешается их использовать или запрещается по НТД
    СИЗ не соответствует требованиям ГОСТ 10434-82, а это означает, что без сварки, пайки и других основных соединений, СИЗ в качестве основного соединения применять нельзя.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Роман, нравиться вам использовать СИЗ, используйте, сам ими пользуюсь, Ваго тоже использую, оплавнего СИЗа не разу не выдел,отличие от других клемников.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Перед приминением, жилы собираються вместе,и накручиваем СИЗ.
    Виктор, в теме Допускается ли соединять в розетках заземляющий провод шлейфом? Владимир описал физические процессы, которые происходят в соединениях при помощи СИЗов. Процитирую их в этой теме, чтобы Вам стало понятнее:
    "чтобы понять этот процесс, необходимо вникнуть в него, а потом уже голословно утверждать. Электромонтажник не вправе подменять требования нормативных документов своими познаниями о качестве соединения. Скрутка не может обеспечить надёжное соединение в процессе эксплуатации. Те монтажники, которые по-прежнему применяют скрутки, не учитывают, что необходимо обеспечение стабильности сжимающего усилия в контактном соединении, а СИЗы этого обеспечить не могут. При нагреве от холодного состояния до рабочей температуры в скрутке происходит расширение проводников и стяжной пружинки, которой снабжён СИЗ, что приводит к ослаблению контакта, вследствии чего увеличивается нагрев проводников в этом соединении. Все скрутки осуществляют в холодном состоянии, но при разогреве контактного соединения до установившегося теплового состояния в режиме рабочего тока, проводники в скрутке расширяются, а после охлаждения не возвращаются в исходное состояние и контактное соединение ослабевает, что неминуемо приведёт к аварийным ситуациям, таким как короткое замыкание и пожар. В результате термического расширения пружинка в СИЗ деформируется и не обеспечивает затяжку скрутки в первоначальное холодное состояние. Это означает, что в данных конкретных условиях при разности рабочих температур скрутки и пружинки, контактное соединение полностью теряет усилие сжатия, а контакт оказывается неработоспособным.".

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Роман., Вы ознакомились с ГОСТ Р 51323.1-99? Теперь понимаете, как дурят потребителей? Думаю, что вопрос с СИЗАми разобран полностью.

  9. #9
    Роман.
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Роман., Вы ознакомились с ГОСТ Р 51323.1-99? Теперь понимаете, как дурят потребителей? Думаю, что вопрос с СИЗАми разобран полностью.
    Да название - не про контакты электрические,может я поторопился его выложить.А как сизы прописали к штепсельным розеткам и соединительным устройствам?Вы поймите мою позицию я некому ненавязываю мысль что сизы лучше ваго (дело не в сравнении, а в праве на существовании соединений таким способом)

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Вы поймите мою позицию я некому ненавязываю мысль что сизы лучше ваго (дело не в сравнении, а в праве на существовании соединений таким способом)
    Я Вашу позицию понимаю, но СИЗы не могут обеспечить надёжное соединение проводников, и производители об этом знают, вот и идут на всевозможные ухищрения, чтобы впарить свою левую продукцию, так как себестоимость данных колпачков за 100 штук - 2 копейки, а доход от реализации составляет миллионы долларов.

прочая информация