Можно пластиковыми хомутами или подкладывать специальные пластиковые прокладки под место крепления кабеля.
Может, если параметры соответствуют требованиям ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Всё зависит от вышеперечисленных параметров. Если достигнете не более 10 Ом, то незачем устанавливать новый контур заземления.
В очень редких случаях.
Всё правильно, по другому никак.