Тема: Как установить ВРУ на опоре ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от АНАТОЛЬЧ Посмотреть сообщение
    С Вашей помощью вроде разобрался,посмотрите только не бейте сразу
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Всё правильно
    Владимир, по схеме, не могу понять зачем перемички между Н и РЕ, после счетчика???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    не могу понять зачем перемички между Н и РЕ, после счетчика?
    Виктор, перемычки установлены не после счетчика, а в точке разделения PEN-проводника, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть шины для проводников, соединенные между собой.