Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

  1. #41
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    например каким проводником соединять щит с устройством заземления ПВ1х25?
    Наверное Вы об этом хотели спросить?
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

    Только присоединяют не к конструкции щита, а к шине РЕ!

  2. #42
    VIPer
    Гость
    Об этом - спасибо! И не только!
    Какое сечение кабеля должно быть от КУП до электроустановок которые подключаются в качестве ДСУП?
    И каким сечением кабеля соединить КУП и шину PE основного щита ЩС?

  3. #43
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Какое сечение кабеля должно быть от КУП до электроустановок которые подключаются в качестве ДСУП?
    Я же Вам уже написал, смотрите пост 40, ПУЭ, п. 7.1.45.
    Если прокладываете скрыто, то достаточно сечением 2,5 мм2, а если открыто и возможно повреждение этого проводника, то сечением 4 мм2.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    И каким сечением кабеля соединить КУП и шину PE основного щита ЩС?
    Так же написал в посте 40, сечением 6 мм2.
    Читайте внимательно ответы.

  4. #44
    VIPer
    Гость
    СпасибО!!! 40 пост пропустил (((

  5. #45
    селянин
    Гость
    Просматривал тему, объясните;
    1. Почему нельзя разделить РЕN, в квартирном щитке и где это прописано?
    2. Причем здесь перегорание нуля?
    Посты №6,7

  6. #46
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Просматривал тему, объясните;
    1. Почему нельзя разделить РЕN, в квартирном щитке и где это прописано?
    2. Причем здесь перегорание нуля?
    Посты №6,7
    селянин, в теме всё уже описано и даны ссылки, читайте внимательно, не стоит повторяться.

  7. #47
    VIPer
    Гость
    Хотелось бы вернуться к вопросу ОСУП и ДСУП...
    Поясните еще раз пожалуйста!

    Имеем загородный дом (отдельное строение, назначение - бассейн)
    По проекту есть ОСУП и ДСУП
    К ОСУП должны быть подключены (все проводники идут к ГЗШ в ВРУ):
    PE проводник входящий в состав кабеля от Розеток, Осветительного оборудования, Силового оборудования (джакузи, сауна)
    Трубы водоснабжения (ПВ1*4)
    Муталлоконструкции фундамента (ПВ1*4)
    Заземляющий проводник от главного заземляющего устройства (ПВ1*25)
    Корпуса вентиляционных коробов (ПВ1*4)
    Молниеприемник на крыше здания (ПВ???)

    Так же есть ДСУП (коробка КУП) находится в санузле, к ДСУП подключается только оборудование санузла:
    Кран (смеситель) ПВ1*4 (больше в санузле вроде ничего не будет)

    Вопрос: к ДСУП должно подключаться только то оборудование которое указано на проекте? Или если есть ДСУП, то есть требования что к нему должно быть подключено вообще?

    Есть Джакузи, она к ДСУП по проекту не подключается, то есть PE проводник идущий в составе кабеля подключаен к ГЗЩ - это значит что Джакузи подключена только к ОСУП, надо ли подключать ее к ДСУП? (Джакузи расположена не в санузле)

    Спасибо за разъяснения!

  8. #48
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    К ОСУП должны быть подключены (все проводники идут к ГЗШ в ВРУ):
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Молниеприемник на крыше здания (ПВ???)
    Инструкция по устройству молниезащиты (СО 153-34.21.122-2003)
    Таблица 3.1 - Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС
    Токоотвод
    сталь - 50 мм2
    медь - 16 мм2
    алюминий - 25 мм2

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вопрос: к ДСУП должно подключаться только то оборудование которое указано на проекте? Или если есть ДСУП, то есть требования что к нему должно быть подключено вообще?
    ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Есть Джакузи, она к ДСУП по проекту не подключается, то есть PE проводник идущий в составе кабеля подключаен к ГЗЩ - это значит что Джакузи подключена только к ОСУП, надо ли подключать ее к ДСУП? (Джакузи расположена не в санузле)
    Обязательно требуется подключить Джакузи к ДСУП.

  9. #49
    VIPer
    Гость
    А нельзя как то своими словами объяснить? Я конечно понимаю, что нормативные документы надо знать и читать, но иногда прочитав не видишь очевидных вещей или ответов на свой вопрос, ведь на него можно ответить и своими словами...

    На сколько я понял из прочтенного:
    ДСУП является обязательной только для Ванной и Душевых, в моем случае в душевой только кран для воды и (только что посмотрел) розетка вероятно для фена, значит мне нужно подключить ТОЛЬКО PE розетки и кран к ДСУП??? Ну и как Вы уже сказали джакузи тоже!
    Верно я понял?
    Или что-то неправильно истолковал из прочтенного?
    Спасибо за терпение!

  10. #50
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    значит мне нужно подключить ТОЛЬКО PE розетки и кран к ДСУП?
    Ни в коем случае. PE розетки подключается к PE в щите.