Есть одно НО. Если пропадет 30кВт- как Вы будете распределять мощность от 10кВт на 3/4? Вручную? А если в это время нагрузка будет выше 10 кВт в зоне 3/4, да плюс 10 кВт в зоне 1/4 - перегруз будет однозначно.
Вообще, в заданиях на АВР указывается, что любой ввод должен обладать нагрузочной способностью при аварии выдержать всю нагрузку. И если ЭГ позволяет, то ввод 10 кВт нет. По описанному Вами алгоритму бесперебойной работы не получиться.




Ответить с цитированием