Тема: Почему перегорают лампы

  1. #11
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение

    Значит остались рабочие светильники? Не все перегорели?
    Нет, не все, примерно 2/3

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Почему тогда в подсобках все нормально и остальное оборудование работает?
    Светильники в подсобке были включены? Оборудование работало или было отключено? Какое оборудование и какая верхняя граница напряжения по характеристикам у него?
    Вы не ответили на вопрос: Значит остались в зале рабочие светильники? Не все перегорели?

  3. #13
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Светильники в подсобке были включены? Оборудование работало или было отключено?
    Все везде было включено, все работало

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Нет, не все, примерно 2/3
    Если в схеме энергоснабжения произошёл скачек напряжения, то могли перегореть те лампы, которые наладом дышали. Надо определить группы и посмотреть, остались ли на этих группах рабочие светильники.

  5. #15
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какое оборудование и какая верхняя граница напряжения по характеристикам у него?
    Оборудование - холодильники, верхняя граница 250В

  6. #16
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы не ответили на вопрос: Значит остались в зале рабочие светильники? Не все перегорели?
    Перегорело примерно 2/3 светильников

  7. #17
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Если в схеме энергоснабжения произошёл скачек напряжения, то могли перегореть те лампы, которые наладом дышали. Надо определить группы и посмотреть, остались ли на этих группах рабочие светильники.
    Все светильники торгового зала подключены с одной группы

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Все светильники торгового зала подключены с одной группы
    Тогда вижу только одну причину. Произошел скачек напряжения из-за чего сгорели те лампы, которые выработали свой ресурс. Надо разобраться, почему был скачек напряжения.

  9. #19
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда вижу только одну причину. Произошел скачек напряжения из-за чего сгорели те лампы, которые выработали свой ресурс.
    Я тоже склоняюсь к этому варианту. Но почему в подсобках не сгорело ни одной лампы? Все лампы устанавливались в одно время.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    почему в подсобках не сгорело ни одной лампы? Все лампы устанавливались в одно время.
    Может по схеме эти светильники подключены дальше и кабельная линия освещения подсобки имеет большее сопротивление.