прошу прощение - в таком случае УЗО не сработает....
объясните мне тогда, зачем ставить УЗО, если есть РЕ...
прошу прощение - в таком случае УЗО не сработает....
объясните мне тогда, зачем ставить УЗО, если есть РЕ...
Вот для этого случая УЗО как раз и не сработает. Между фазой и нулем есть нагрузка, течет ток. И УЗО по-барабану, ток течет через лампочку или тело человека.
А вот для случая, когда Вы прикоснулись просто к фазе-тогда и сработает. Утечка.
Ну, короче, принцип работы УЗО нужно объяснять.
			
			
			
			 
			
				Рома, прочитайте статью Принцип работы устройства защитного отключения (УЗО)
Запутать человека и отправить учить, это получилось! Вопрос был таким:
.
Ответ, установить трехфазное УЗО, в данном приборе нет фазной (между фазой и N) нагрузки, поэтому проводник N не подключается. УЗО сравнивает входящий и выходящий ток и если произойдет утечка на корпус (РЕ), то УЗО отключит прибор не дожидаясь КЗ.
При использовании УЗО, в данном случае, не происходит нарушение пунктов 1.7.145. и 7.1.21 ПУЭ, конечно необходимо обязательно выполнить вторую часть пункта 1.7.80.. Подключение в системе TN-S (пятипроводной) безопасней, тем, что исключает возможность появления потенциала на корпусе прибора. Если часный дом, то выполнить свой контур заземления.
			
			
			
			 
			
				Єлектросхемы этого "чюда", конечно, нет? Просто интересно: там что, тэны на 380 вольт? А "клемма РЕ", она что, к корпусу присоединена? Или это "0" на клеммной колодке? Омметром бы проверить, что между клеммами "L" и "РЕ"? хотя, если чесно, использовать такой девайс без хорошего заземления я бы не рискнул.
А чем этот прибор, в сущности, отличается от обычных накопительных или проточных водонагревателей, используемых многими людьми?
По идее их тоже все надо запретить! Так-же запретить электроплиты, плойки, фены, утюги и т.д. ведь если покопаться и у этих приборов косяков более чем!
Вопрос-Как в таком случае защитить человека с помощью УЗО???
Ответ был дан в схеме подключения (пост 4).
			
			
			
			 
			
				Все электрооборудование должно быть электробезопасным и соответствовать действующим требованиям.
По идее, то электрооборудование, которые не соответствуют требованиям, не должно поступать в продажу.
Интересно получается, Вы предлагаете скупать всю некондицию и использовать у себя дома, ссылаясь на непонятно какие понятия?
Ответ дан в теме и разобран по косточкам - ЗАПРЕЩЕНО и ОПАСНО В ЭКСПЛУАТАЦИИ!
ПУЭ, п. 1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
п. 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
			
			
			
			 
			
				Защитить можно, поставив 3-х фазный дифференциальный автомат хорошей фирмы, есть, даже, с током срабатывания 10 ма (обычно - 30ма). Вообще, охота бы или схему увидеть или самому сей девайс "пощупать", особенно насчёт клеммы "СЕ" вопросы, что она собой представляет.