Немного добавлю.
Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
Ввод в дом 1 фазный СИП. В поселке алюминий без изоляции и много деревьев.
От опоры ВЛ до ВРУ проложите СИП (обязательно).

Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
Планирую на этот год перетряхнуть щиток и в т.ч. сделать заземление, которого пока нет, но выбираю систему.
Проложите СИП и сделаете систему заземления TN-C-S (разделением PEN по ВРУ).

Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
Все мне говорят что надо делать TN-C-S, но меня смущает, что сеть далеко не новая и не идеальная, вот я и думаю как мне быть, чтоб защититься от ситуации с оборванным нулем.
PITBY, ответил полностью, согласен, никаких опасений быть не должно. Пусть опасаются те, кто не установил повторное заземление на вводе.
Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
Чему кроме ПУЭ противоречит (что реально может быть плохого от этого, мне или сети или еще кому-то) соединение нуля и моей земли на ГЗШ после вводного 2полюсного автомата.
А чем Вам не нравится ПУЭ? Почему хотите игнорировать его? Не понимаю. Выполняйте все работы в соответствии с ПУЭ и спите спокойно.