Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Так у опоры и так обязаны установить повторное заземление PEN. Чем этот вариант безопаснее? Любая установка дополнительных щитов на улице является наихудшим техническим решением. Так что разбивать PEN требуется во ВРУ в доме, а не на улице.
Повторное заземление у ответвительной опоры поставят согласно ПУЭ ( по крайней мере внормальных электросетях)... заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более .
В данном случае дача не относится к п. 1 и опора может быть не концевой. Выполнении нормальной повторки на ответвительной опоре не предполагает установку дополнительных щитов на улице.