baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Защита TN-C-S от обрыва нуля ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Б-ч
    Гость
    1 Для схемы Т-Т не требуется.
    ПУЭ 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
    В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Сергей Б-ч Посмотреть сообщение
    1 Для схемы Т-Т не требуется.
    Систему ТТ применяют только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. ПУЭ, п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    В одной из тем я уже писал, что на данный момент избавиться от "отгорания нуля и его последствий" можно только применив аппараты защиты от перенапряжений и им подобные. Все остальные меры, как повторное заземление у опор, не надежны. Так как, через несколько лет трудно будет сказать о качестве этого заземления, и надеяться, что оно исправно служит для защиты - чревато последствиями. Ну а то, что должны быть проверки и осмотры - это только на бумаге.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    При системе заземления TN-C-S, когда ВЛ "голый алюминий" что будет при перехлестывание проводов???

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При системе заземления TN-C-S, когда ВЛ "голый алюминий" что будет при перехлестывание проводов?
    Если провод неизолированный, то надо протянуть от ВЛ до электроустановки СИП.

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При системе заземления TN-C-S, когда ВЛ "голый алюминий" что будет при перехлестывание проводов???
    Это что, шутка? А при других системах? Не то-же?

  7. #7
    Виктор
    Гость
    При системе заземления TN-C-S, при перехлестывании Фазы и РЕН, на корпусе ведь появиться фаза,если защита на ТП не отработает,или я ошибаюсь? При системе ТТ, такое не произойдет или ошибаюсь?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При системе заземления TN-C-S, при перехлестывании Фазы и РЕН, на корпусе ведь появиться фаза,если защита на ТП не отработает,или я ошибаюсь? При системе ТТ, такое не произойдет или ошибаюсь?
    Сейчас прокладывают ВЛ СИПом и все отводы к электроустановкам требуется прокладывать изолированными проводниками. В жилых зданиях требуется переходить с TN-C на TN-C-S, и только в редких случаях (неизолированные провода отводов от ВЛ) можно применить ТТ, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

  9. #9
    serg
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    В одной из тем я уже писал, что на данный момент избавиться от "отгорания нуля и его последствий" можно только применив аппараты защиты от перенапряжений и им подобные.
    Согласен с Вами,поставил в свой квартирный щиток УЗМ-51М и он уже оправдал себя, когда восточные "умельцы"подали 380В на стояк из ВРУ.У соседа сгорел холодильник и ещё что-то
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 11.10.2013 в 20:22.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения