Тема: Защита TN-C-S от обрыва нуля ВЛ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей Б-ч
    Гость
    По поводу катанки 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.

  2. #2
    nicolajka
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей Б-ч Посмотреть сообщение
    По поводу катанки 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
    Да уж, с антикоррозионной защитой, явная проблема, если вспомнить что сталь на открытом воздухе в наших условиях корродирует до 0.1 мм в год то за 20 ле Коррозия до 2 мм, могла проникнуть.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
    Кстати в ПУЭ есть разрешение для ОДНО фазной сети ставить трехполюсный автомат после ГЗШ отключающий все три проводника, но в моих опасениях он мне не поможет.
    А Вы внимательно прочитайте этот пункт. Никакого отношения к данной ситуации он не имеет.
    Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
    Хотя если такое повторное заземление считается нормальным то огород можно и не городить.
    Более чем нормальное.
    Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
    Действительно катанка 6 мм2, это нормально?
    Отлично, у других и этого нет, но защищены они полностью. Вы подсчитайте количество повторных заземлений PEN на ВЛ от ТП до последней опоры, а потом к этому числу прибавьте все повторные заземления на вводах. Этого за глаза хватает.
    Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
    На счет защиты от 380, хочу поставить УЗМ-51м, его можно ставить после счетчика?
    Можно, но лучше установить до, чтобы счетчик не сгорел.
    Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
    Коррозия до 2 мм, могла проникнуть.
    Могла, но не проникла же.
    Считаю дальнейший диалог на эту тему бессмысленным, так как все уже разобрали.

  4. #4
    nicolajka
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Считаю дальнейший диалог на эту тему бессмысленным, так как все уже разобрали.
    Успокоили, тогда действительно этот вопрос исчерпан, делаю TN-C-S и не заморачиваюсь.

    Еще 1 вопрос по защите при TN-C-S, если ставить ОПН то только на линию фазы, ноль то и так соединяется с моей землей.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от nicolajka Посмотреть сообщение
    если ставить ОПН то только на линию фазы, ноль то и так соединяется с моей землей
    Подключаете по схеме, как показано в инструкции к ОПН.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    nicolajka, вот приблизительная схемка, надеюсь разберётесь что и как.

  7. #7
    nicolajka
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    nicolajka, вот приблизительная схемка, надеюсь разберётесь что и как.
    Спасибо, вот только щиток с счетчиком на улице, думаю что УЗМ придется поставить после него и в доме уже, но смысл понятен.

    Подключение пр&#10.jpgОПН.JPG
    А как быть с ОПН, получается на PEN при TN-C-S ничего ставить не нужно, по схемам вроде так, кстати какие отзывы об фирме Астроузо? Я тут поиском ее вообще не нашел.

  8. #8
    ученик
    Гость


    мне кажется так правильней