    Можно ли разместить газовый котел и распределительный щит в одном помещении?

    Для комбикормового завода проектировщики запроектировали два отдельных помещения по 7,5 м2. В одном маленький навесной электрощит для освещения и розеток. Во втором маленький настенный газовый котёл (тепловая мощность 15 кВт). Можно ли их объединить в одном помещении, а если нельзя, то на основании каких требований и правил?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Для комбикормового завода проектировщики запроектировали два отдельных помещения по 7,5 м2.
    Проектировщики правы, что запроектировали для газовой котельной отдельное помещение, так как данное помещение должно быть отнесено к взрывоопасной зоне, а так же к жарким помещениям, в которых запрещено размещать распределительные щиты.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли их объединить в одном помещении
    Запрещено.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    а если нельзя, то на основании каких требований и правил?
    Вот посмотрите требования ПУЭ:
    1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
    7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40-7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
    7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
    Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
    7.3.54. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон, если это не вызывает особых затруднений при эксплуатации и не сопряжено с неоправданными затратами. В случае установки электрооборудования в пределах взрывоопасной зоны оно должно удовлетворять требованиям настоящей главы.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Скажите пожалуйста, можно ли под распределительным щитом разместить водяной коллектор и водометный узел (мне бы не хотелось) но сантехники настаивают что других мест нет, требуется обоснование отказа в размещении водного коллектора под щитом...

    Спасибо!

    P.S. Если нельзя, требуется пункты нормативных документов для аргументации...
    Прикрепляю фото расположения щита, коллектор хотят сделать снизу, при этом вводные провода которые идут в кабель канале снизу - пернести на пристенок слева - это вообщен не понимаю как будет )))))
    WP_000366.jpg

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, можно ли под распределительным щитом разместить водяной коллектор и водометный узел (мне бы не хотелось)
    Нельзя устанавливать рядом с распределительным щитом никаких коллекторов и водометных узлов.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    требуется обоснование отказа в размещении водного коллектора под щитом
    ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    п. 2.1.57. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
    п. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Дайте совет как быть?!
    Коллектор сантехники поставили и никого не спросили.
    Проетная организация просит перенести щит, как это можно реализовать? Все провода уже заведены, их длины на перенос щита не хватит, можно ли использовать муфты (медные гильзы) чтобы нарастить кабели?!

  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Проетная организация просит перенести щит, как это можно реализовать? Все провода уже заведены, их длины на перенос щита не хватит, можно ли использовать муфты (медные гильзы) чтобы нарастить кабели?!
    Может лучший способ в этой ситуации: сделать тепло и влаго защиту кабельных линий снизу, и герметические вводы в щит.
    Наращиванием кабелей вы не сможете обеспечить сменяемость электропроводки по габаритам соединений в гофре.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Может лучший способ в этой ситуации: сделать тепло и влаго защиту кабельных линий снизу, и герметические вводы в щит.
    Наращиванием кабелей вы не сможете обеспечить сменяемость электропроводки по габаритам соединений в гофре.
    Что в себя включает тепло- и влагозащата? Щит IP54 хотя вводы я не ставил, там много проводов, я думал просто загерметизировать потом место ввода.
    На счет сменяемости электропроводки, в любом случае, Вы не сможете вытянуть кабель длиной 20-30 метров из гофры, с учетом того что на пути от источника до потребителя есть 2-4 поворота на 90 градусов... Так что сменяемость электропроводки и гофра - это как пунктик ПУЭ, которые реализован но не реализуем...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Проетная организация просит перенести щит, как это можно реализовать? Все провода уже заведены, их длины на перенос щита не хватит, можно ли использовать муфты (медные гильзы) чтобы нарастить кабели?!
    Установить протяжную коробку на необходимом расстоянии от сантехнического оборудования , заведите в неё кабеля, установите щит в другом месте и протяните от протяжной коробки новые кабельные линии до щитов.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Может лучший способ в этой ситуации: сделать тепло и влаго защиту кабельных линий снизу, и герметические вводы в щит.
    Чтобы сделать теплозащиту, придётся применять другие маркировки кабеля, что не выгодно, дорого.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Что в себя включает тепло- и влагозащата?
    Применяют марку кабеля, который способен выдерживать высокую температуру.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так что сменяемость электропроводки и гофра - это как пунктик ПУЭ, которые реализован но не реализуем
    При помощи протяжных коробок этот пункт ПУЭ выполняется спокойно.