Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Все они расчитаны на 32 А.
    на самом зажиме 20 А написано.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    на самом зажиме 20 А написано.
    Хитрый, сказки не рассказывайте. У меня сейчас целая коробка этих клеммников типа 222-413, и на каждом написано 32 А.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    на самом зажиме 20 А написано
    Хитрый, а на каком типе WAGO смотрели? Ведь есть такие, которые рассчитаны не ток не более 6 А. Советую изучить линейку WAGO, тем более, что это не трудно.

  4. #4
    alladin
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Хитрый, а на каком типе WAGO смотрели? Ведь есть такие, которые рассчитаны не ток не более 6 А. Советую изучить линейку WAGO, тем более, что это не трудно.
    А разъемные с желтой защелкой не хуже, чем неразъемные серые?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    А разъемные с желтой защелкой не хуже, чем неразъемные серые?
    Клеммники подбирают в зависимости от сечения и необходимого количества проводников в соединении.

  6. #6
    alladin
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Клеммники подбирают в зависимости от сечения и необходимого количества проводников в соединении.
    Я имел ввиду их устройство имеет значение?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду их устройство имеет значение?
    Устройство имеет значение в том случае, когда Вы хотите соединять многожильные проводники, для них потребуются зажимы типа 222. Для однопроволочных (моножильных) проводников без разницы. Хотя я лично предпочитаю использовать WAGO типа 222, очень удобные в эксплуатации.

  8. #8
    YuriA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    когда Вы хотите соединять многожильные проводники, для них потребуются зажимы типа 222.
    А зачищенные кончики многожильного провода нужно скручивать или опрессовывать наконечниками НШВИ при соединении Вагой 222 или можно сразу зачистил и в клемник?