Можно ли выполнить электромонтаж электропроводки в чердачном помещении по сгораемым основаниям в металлическом оцинкованном неперфорированном лотке с глухой крышкой (например, PNK-50)?
Можно ли выполнить электромонтаж электропроводки в чердачном помещении по сгораемым основаниям в металлическом оцинкованном неперфорированном лотке с глухой крышкой (например, PNK-50)?
Можно, но расстояние до сгораемых оснований должно быть не менее 100 мм.
Но ведь металлический неперфорированный лоток с глухой крышкой обладает локализационной способностью, для чего-же тогда расстояние в 100 мм?![]()
Тогда скажите с какой толщины стенки начинается эта самая локализационная способность для проводов и кабелей с медными жилами сечением до 2,5 мм2?
Думаю, что не менее 2 мм. В СП написано, что толщина стенки стальной трубы не нормируется, но не забывайте, что стальных труб с толщиной стенки в 1 мм нет, и в СП имели ввиду о обычной стальной трубе. Если человек уверен в том, что его короб обладают локализационной способностью, то у него есть право провести экспертизу и получить заключение.
То есть если в лотке, то необходимо выдержать расстояние до горючих конструкций в 100мм или же слой из негорючего материала толщиной не менее 10мм?
Думаю не стоит изгаляться и обкладывать короб негорючим материалом, лучше выдержать 100 мм до сгораемых конструкций, тем более, что это не трудно.