baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нормируется ли расстояние от вентиляционных коробов до кабельных лотков?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нормируется ли расстояние от вентиляционных коробов до кабельных лотков?

    Нормируется ли расстояние между вентиляционными коробами и кабельными лотками? Лотки идут под коробами.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нормируется ли расстояние между вентиляционными коробами и кабельными лотками? Лотки идут под коробами.
    Расстояние от коробов вентиляции до кабельных лотков не нормируется, но оно должно быть такое, чтобы в процессе эксплуатации, любое обследование или ремонт вентиляционных коробов и кабельных лотков возможно было провести без демонтажа того или другого инженерного оборудования. То есть, чтобы они не мешали друг другу и не были связаны механически между собой. При демонтаже вентиляционных коробов не должны затрагиваться кабельные лотки, и наоборот. В случае, когда по вентиляционным коробам гонят горячий воздух, то кабельные лотки должны быть проложены на безопасном расстоянии, которое обеспечивает защиту кабельных линий от постороннего нагрева.

  3. #3
    antonio707
    Гость
    Да уже смонтировали Пересечки с вент.коробом вообще решили лестничным лотком смонтировать

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Всё правильно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения