Нормируется ли расстояние между вентиляционными коробами и кабельными лотками? Лотки идут под коробами.
Нормируется ли расстояние между вентиляционными коробами и кабельными лотками? Лотки идут под коробами.
Расстояние от коробов вентиляции до кабельных лотков не нормируется, но оно должно быть такое, чтобы в процессе эксплуатации, любое обследование или ремонт вентиляционных коробов и кабельных лотков возможно было провести без демонтажа того или другого инженерного оборудования. То есть, чтобы они не мешали друг другу и не были связаны механически между собой. При демонтаже вентиляционных коробов не должны затрагиваться кабельные лотки, и наоборот. В случае, когда по вентиляционным коробам гонят горячий воздух, то кабельные лотки должны быть проложены на безопасном расстоянии, которое обеспечивает защиту кабельных линий от постороннего нагрева.
Да уже смонтировалиПересечки с вент.коробом вообще решили лестничным лотком смонтировать
Всё правильно.