Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
1. Достаточно ли этого расстояния для прокладки кабеля в соответствии со СНиПами и другими требованиями законодательства?
У кабельной линии, проложенной в земле, должна быть охранная зона. В Вашем случае ода будет по 1 метру с каждой стороны кабельной линии. Если сосед имеет разрешение проложить эту кабельную линию, то до Вашего забора должно быть расстояние не менее 1 метра.

Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
2. Какие будут ограничения у меня при использовании земельного участка?
На Вашем участке никаких ограничений не будет.

Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
Буду очень благодарна если хотя бы подскажете где посмотреть ответы на мои вопросы
ПУЭ, п. 2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.