Тема: Прокладка кабеля вдоль земельного участка.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    V-E-I
    Гость
    На Вашем участке никаких ограничений не будет.


    Спасибо за быстрый и квалифицированный ответ. Меня просто смущает что сосед просит подписать с ним договор в котором указано, что я обязуюсь предоставить земельный участок Соседу для работ, по прокладке кабеля и не чинить препятствий Соседу в производстве работ по прокладке кабеля и его обслуживании... и все это безвозмездно. Вот я и понять не могу что такие договоры подписываются когда кабель прокладывают по участку и накладывают сервитут. Но он уверяет что это не сервитут и кабель вдоль забора будет.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 29.02.2012 в 00:56. Причина: Смотрите п. 3.5 Правил Форума

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    Меня просто смущает что сосед просит подписать с ним договор в котором указано, что я обязуюсь предоставить земельный участок Соседу для работ, по прокладке кабеля и не чинить препятствий Соседу в производстве работ по прокладке кабеля и его обслуживании... и все это безвозмездно
    Минутку! А каким боком Ваш участок и место прокладки кабеля за ним относится к Вам? Всё что за территорией Вашего участка, не принадлежит Вам и Вы не вправе этой землёй распоряжаться. Соответственно подписывать ничего не обязаны и не должны.
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    Но он уверяет что это не сервитут и кабель вдоль забора будет.
    Здесь надо говорить о том, что после прокладки кабеля, в охранной зоне этого кабеля, Вы не сможете проводить никаких работ. Особое внимание надо уделить въезду, чтобы кабельная линия не проходила под ним. А в газонной части за Вашим участком, если собственник этого участка (администрация, поселковый совет и т.д.) даёт добро, то не вижу в этом беспокойств.

  3. #3
    V-E-I
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Минутку! А каким боком Ваш участок и место прокладки кабеля за ним относится к Вам? Всё что за территорией Вашего участка, не принадлежит Вам и Вы не вправе этой землёй распоряжаться. Соответственно подписывать ничего не обязаны и не должны.

    Здесь надо говорить о том, что после прокладки кабеля, в охранной зоне этого кабеля, Вы не сможете проводить никаких работ. Особое внимание надо уделить въезду, чтобы кабельная линия не проходила под ним. А в газонной части за Вашим участком, если собственник этого участка (администрация, поселковый совет и т.д.) даёт добро, то не вижу в этом беспокойств.
    Т.е. если я правильно поняла, если они прокладывают кабель вдоль моего участка, то моего согласия не требуется и будут ограничения по использованию участка в части въезда на мой участок?

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    V-E-I, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

  5. #5
    V-E-I
    Гость
    Прошу прощения. Больше такого не повторится.

  6. #6
    V-E-I
    Гость
    Владимир, спасибо за ответы. Думаю что требования по прокладке в асбестоцементной трубе на глубине не менее 1 метра от верхнего края трубы они не выполнят. т.к. у них проект уже согласован со всеми и затраты на это видимо не малые. Боюсь что после их прокладки кабеля я буду вынуждена заезжать через участок соседа. Может вы подскажете можно ли их обязать проложить в асбестоцементной трубе?

  7. #7
    V-E-I
    Гость
    Владимир, а чем регламентируется требование по прокладке кабеля в асбестоцементной трубе на глубине не менее 1 метра? ПУЭ?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вот Вам ещё одно требование, которое должно выполняться в обязательном порядке. ПУЭ, п. 2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м.
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    Думаю что требования по прокладке в асбестоцементной трубе на глубине не менее 1 метра от верхнего края трубы они не выполнят. т.к. у них проект уже согласован со всеми и затраты на это видимо не малые.
    Под Вашим въездом понадобится трубы 3-3,5 метра, не более, а это копейки.
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    Боюсь что после их прокладки кабеля я буду вынуждена заезжать через участок соседа.
    Это почему?
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    Может вы подскажете можно ли их обязать проложить в асбестоцементной трубе?
    Конечно можно, вот пункт ПУЭ, 2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    Т.е. если я правильно поняла, если они прокладывают кабель вдоль моего участка, то моего согласия не требуется
    Не требуется в том случае, если расстояние от кабельной линии до забора не менее 1 метра.
    Цитата Сообщение от V-E-I Посмотреть сообщение
    и будут ограничения по использованию участка в части въезда на мой участок?
    А вот насчет въезда сложнее, так как там необходимо прокладывать кабель в асбестоцементной трубе на глубине не менее 1 метра от верхнего края трубы. Если они выдержат данные требования, то не вижу смысла препятствовать соседу.