Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Можно ведь и не делать повторного заземления РЕ??? Или нужно обезательно?
Повторное заземление на вводе в здание требуется (обязательно) выполнять всегда, так как данное техническое решение обеспечивает наиболее высокий уровень электробезопасности в электроустановке.

Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
ПУЭ 1.7.61 "рекомендуеться выполнять повторное заземление РЕ- РЕН- проводников", получаеться что можно и не делать?
В ПУЭ, п. 1.7.61 термин «рекомендуется» применен в связи с тем, что при выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которая обязательна во всех случаях (ПУЭ, п. 7.1.87), повторное заземление обеспечивается за счет присоединения к ГЗШ сторонних проводящих частей, в том числе проводящих частей фундамента (металлические части строительных конструкций), которые являются естественными заземлителями.
ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов.