baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 47

Тема: Правильность проекта электроснабжения

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    VIPer, почему выбрали кабель NYM, а не ВВГнг? Как прокладывали кабель, в стене (скрыто) или в коробе (открыто)?
    1. Разделить группу №7. Освещение бассейна не должно быть связано с освещением спальни.
    2. Групповые розеточные линии – не более 3 кВт. У Вас на схеме превышает допустимые длительные токи на проводники сечением 2,5 мм2 (ПУЭ, таблица 1.3.4.).

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    VIPer, почему выбрали кабель NYM, а не ВВГнг? Как прокладывали кабель, в стене (скрыто) или в коробе (открыто)?
    1. Разделить группу №7. Освещение бассейна не должно быть связано с освещением спальни.
    2. Групповые розеточные линии – не более 3 кВт. У Вас на схеме превышает допустимые длительные токи на проводники сечением 2,5 мм2 (ПУЭ, таблица 1.3.4.).
    Спасибо за ответ.
    На счет бассейна Вы правы, совсем не подумал
    Кабель я рекомендовал ВВГнг-LS, а проложили NYM ))) кабель прокладывали в ПВХ гофре скрыто в штробах по стенам и в ПВХ гофре открыто по потолкам
    По таблице 1.3.4 значение 21А, что и как дальше считать? Поясните пожалуйста...

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    По таблице 1.3.4 значение 21А, что и как дальше считать? Поясните пожалуйста
    Вам требуется соединить групповые линии таким образом, чтобы на одну группу розеток нагрузка не превышала 3 кВт. На каждую групповую розеточную линию необходимо устанавливать аппарат защиты номиналом не более 16 А, вот из этого расчета и коммутируйте розетки.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Хм... Микроволновка и чайник - это уже 4 кВт... Или например обогреватель масляный он 3 кВт, получается что чуть ли не каждую розетку нужно делать отдельной группой?
    А что делать если уже 5 розеток на одном проводе? Их не разделить... Если будет стоять дифф автомат на 16А разве не достаточно того, что он отключится при перегрузке питания по группе?!
    Просто на момент прокладки кабелей было не известно какие потребители будут включаться в розекти, зарядное устройство от телефона или масляный обогреватель...
    Вот по Вашему опыту, сколько розеток у Вас на одной группе? Например в спальне? Гостиной? Можете привести пример для общего понятия? Спасибо!

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вот по Вашему опыту, сколько розеток у Вас на одной группе? Например в спальне? Гостиной? Можете привести пример для общего понятия?
    Для комнаты для розеток достаточно одной группа кабелем 3*2,5 под АВ 16А, в помещение прокладываю для розеток по одной линни,освещение можно и 2 помещения под АВ 10А,на кухню прокладываю больше всего линий.1.В/поверность 2.духовка 3.п/машина. 4.С/машина 5 Т/пол.6-7линии розетки фартук, примерно так.

  6. #6

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Хм... Микроволновка и чайник - это уже 4 кВт
    Хм 4000/220=18,2 А. А розетки рассчитаны на ток не более 16 А.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Или например обогреватель масляный он 3 кВт, получается что чуть ли не каждую розетку нужно делать отдельной группой?
    А как Вы хотели? По другому никак, или дом сгорит вместе с его жильцами.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А что делать если уже 5 розеток на одном проводе? Их не разделить... Если будет стоять дифф автомат на 16А разве не достаточно того, что он отключится при перегрузке питания по группе?
    Необходимо планировать заранее и прокладывать столько линий, сколько необходимо для подключения запланированного электрооборудования + резерв.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Просто на момент прокладки кабелей было не известно какие потребители будут включаться в розекти, зарядное устройство от телефона или масляный обогреватель...
    Если заказчик пока не знает и не хочет ломать себе голову, то заложите на каждую розетку отдельную группу, тогда он сразу начнёт планировать и шевелиться.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вот по Вашему опыту, сколько розеток у Вас на одной группе? Например в спальне? Гостиной? Можете привести пример для общего понятия? Спасибо!
    Я в спальню всегда планирую не менее 2 розеточных линий, а в гостиную не менее 3, все зависит от того, какие потребители планируют установить. Потом надо помнить, что впоследствии заказчик может захотеть установить в каждую комнату по кондиционеру, а это ещё по 1 групповой линии. Проектируется и закладывается изначально, а не потом.


    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Кабель я рекомендовал ВВГнг-LS, а проложили NYM )
    СП 31-110-2003. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.

    Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения