А есть большая разница? Принцип один, при повышении или понижении допустимых пределов происходит отключение электроэнергии.
сергей, конкретнее о качестве поставляемой электроэнергии рассказать можете? Или Вы не проводили эти испытания? Какие параметры? Может Вы таким образом хотите обезопасить себя от обрыва PEN? Если так, то бесполезно.
Нет.
Если у Вас система заземления TN-C, то запрещено устанавливать коммутационные аппараты на PEN проводник. Только переход с ситемы заземления TN-C на TN-C-S позволит выстроить систему защиты. Но данные переход требуется выполнять в электроустановке дома, а не в квартире многоквартирного дома.
Есть реле напряжения, где PEN не размыкается.
http://ieprof.ru/shop/UID_176.html
сергей, не путайте нестабильное напряжение в сети с обрывом PEN. Только комплексный переход на систему TN-C-S позволит обезопасить себя и своё электрооборудование от таких аварийных ситуаций. А вот если у Вас TN-C-S и нестабильное напряжение, тогда следует предпринимать какие-то действия по защите своего электрооборудования.