1. В этажном щите установлен вводной автоматический выключатель на 25 А, а в квартирный поставили 40 А. Где селективность?
2. Вводной провод ПВ1 5(1х6) не может быть защищён автоматическим выключателем 40 А, не проходит по допустимым длительным токам. Заменить ПВ кабелем ВВГнг.
3. Групповые линии проложили кабелем NYM, который без индекса НГ. Проложить ВВГнг (желательно с индексом LS).
4. На групповые линии освещения №2; 4; 5; 6 установить автоматический выключатель номиналом 6 А.
5. Групповую линию №3 проложили кабелем сечением 2,5 мм2. Можно проложить сечением 1,5 мм2 и установить автоматический выключатель номиналом 6 А.
6. Установили на групповые линии №6; 7; 8; 9 одно УЗО. Эконом вариант, который зачастую приводит к ложным отключениям в процессе эксплуатации.
7. Групповую линию освещения №6 установить под отдельный аппарат защиты, который не связан с групповыми линиями розеток.
8. Установили на групповые линии №10; 11; 12 одно УЗО. Эконом вариант, который зачастую приводит к ложным отключениям в процессе эксплуатации.
9. Установили на групповые линии №13; 14; 15 одно УЗО. Эконом вариант, который зачастую приводит к ложным отключениям в процессе эксплуатации.
10. На групповую линию №23 установить автоматический выключатель номиналом от 4 до 6 А.
11. А где групповые линии №16; 17; 18; 19; 20; 21; 22? На схеме после групповой линий №15 идёт №23.