Это уже сделано!
Как прокладывать трубы? Сейчас доступно меж потолочно/половое пространство... Трубы какого диаметра надо? Сколько кабелей можно внутрь? Как соединять трубы между собой? Как их гнуть? Гнуть с проводом внутри или нет? Как крепить трубы к распределительным коробкам?
В общем вопросов очень много, кто может поделиться опытом?
Зависит от сечения прокладываемого кабеля.
Всё как и в обычные трубы.
А какие будут трубы? Стальные?
Трубогибом.
Без кабеля.
О каких коробках идёт речь? О подрозетниках или о протяжных и распаечных?
Требуется изготовить проект, где по месту определяют, как и где прокладывают трубы. На пальцах этого невозможно объяснить.
Сечение на свет 1.5, на розетки 2.5
Как в обычные трубы? - это сколько? В деревянном доме написано в стальных трубах - значит у меня будут стальные!
Трубогибом? Как он выглядит? Он согнет трубу стальную 3/4???
Распределительные коробки - по Вашему протяжные или распаячные, а подрозетники это для меня так и есть подрозетники...
Проект с местом размещения розеток и светильников есть...
не, такого на проекте нет, не указано где трубы должны идти, в проекте вообще написано проложить в ПВХ шлангах ))))
Трубогиб в руках не держал, мало того даже его не видел )
Как соединять трубы друг с другом, как соединять трубы с подрозетниками, как соединять трубы с распределительными (протяжными) коробками?
Так вызовите к себе проектировщика, который определит места проходов металлических труб и способы их соединения.
Не беда, сходите в магазин и посмотрите, можно даже подержать и покрутить его в руках
Сваркой или муфтами с контргайками.