Тема: Соединение проводников в распаечных коробках

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Дмитрий! Скажите, пожалуйста, каким способом Вы бы соединяли вводной кабель ВВГнг 5Х185 к шинам электроустановки?
    В моей практике мне как правило не приходится сталкиваться с сечениями больше 25 квадрат, и поэтому я могу ошибаться, насколько я знаю концы опрессовываются наконечниками и соединяются с шинами болтовым соединением.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    насколько я знаю концы опрессовываются наконечниками и соединяются с шинами болтовым соединением
    Вы правильно знаете. Таким же образом стыкуют жилы кабеля в земле, с одной лишь разницей, при установке концевых муфт используют наконечники, а при установке соединительной муфты используют соединительные гильзы.

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы правильно знаете. Таким же образом стыкуют жилы кабеля в земле, с одной лишь разницей, при установке концевых муфт используют наконечники, а при установке соединительной муфты используют соединительные гильзы.
    Это я тоже знаю, но силовые соединительные муфты и распаячные коробки это разные вещи.