baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Какую степень защиты применить в помещении дизель-генераторов?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какую степень защиты применить в помещении дизель-генераторов?

    Столкнулся с небольшой проблемой, степень защиты электрооборудования в помещении дизель-генераторов. По логике IP 44, т.к. ПУЭ гл. 7 таблица 7.4.2. Но ПУЭ гл. 7 п. 7.4.7 никакой особой защиты не требуется. У генератора есть щеточный аппарат, выхлопной коллектор раскаляется…
    Как быть? Применить IP 44 затратно. Не применять опасно.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    А почему Вы смотрите ПУЭ, главу 7.4? Эта глава распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах, а Вам требуется смотреть главу 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.
    7.3.46. Зоны класса В - I I а - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
    7.3.65. Выбор электрооборудования для работы во взрывоопасных зонах должен производиться по табл. 7.3.10-7.3.12. При необходимости допускается обоснованная замена электрооборудования, указанного в таблицах, электрооборудованием с более высоким уровнем взрывозащиты и более высокой степенью защиты оболочки. Например, вместо электрооборудования уровня «повышенная надежность против взрыва» может быть установлено электрооборудование уровня «взрывобезопасное» или «особовзрывобезопасное».
    В зонах, взрывоопасность которых определяется горючими жидкостями, имеющими температуру вспышки выше 61 °С (см. 7.3.12), может применяться любое взрывозащищенное электрооборудование для любых категорий и группы с температурой нагрева поверхности, не превышающей температуру самовоспламенения данного вещества.

  3. #3
    Игорь
    Гость

    Микола, а почему именно 7.3, а не 7.4.

    "Вам требуется смотреть главу 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.
    7.3.46. Зоны класса В - I I а - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей."
    Но работа дизель-генератора не есть авария. Тем болеекогда производится запуск установки по графику ежемесячно на 20 - 30 минут для профилактики.

    Разве солярка не сжигается в данном случае как ТОПЛИВО? Зона П-1 по 7.3.12 солярка не является ЛВЖ.

  4. #4
    Игорь
    Гость
    ПУЭ 7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Классификацию среды в помещениях или среды наружных установок за пределами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
    Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Зоны класса В - I I а - зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей."
    Смотрим, что пишется в п. 7.3.45.
    Зоны класаа В I I - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).

    А теперь снова читаем п. 7.3.46.
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Но работа дизель-генератора не есть авария. Тем болеекогда производится запуск установки по графику ежемесячно на 20 - 30 минут для профилактики.
    Всё правильно, это относится к п. 7.3.46, так как при нормальной работе дизель-генератора горючее топливо не способно образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Разве солярка не сжигается в данном случае как ТОПЛИВО? Зона П-1 по 7.3.12 солярка не является ЛВЖ.
    Если солярка может нагреться в условиях производства до температуры вспышки и выше, то она относятся к взрывоопасным. А такой нагрев возможен.
    Таблица 7.3.3. Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам
    Категория взрывоопасной смеси - топливо дизельное - IIВ

    7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40-7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения