    Подключение ТЭН к контактору

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Задача следующая: на даче необходимо сделать нагрев воды для душа. Бак 200 л. Имею два ТЭН по 3,5 кВт. Планирую подключать их через контактор. Возникает вопрос: если использовать контактор АВВ ESB20-20, то на два ТЭН не хватит (контактор 20А, два ТЭНа - 32А), стало быть надо ставить таких два. Управлением отключения ТЭНов будет заниматься термостат, каким образом сделать так, чтобы он отключал оба контактора? Есть ещё один вариант - поставить ABB ESB40-40, но он четырёхполюсный, а у меня сеть однофазная. Попадаю в засаду с подключением контактов. Просто не знаю, как подключить этот контактор в однофазную сеть. Порекомендуйте решение, если возможно. Схем не имею, пока нахожусь в стадии раздумий.

    P.S. Попутный вопрос. Какую защиту необходимо ставить перед контактором? И надо ли?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    если использовать контактор АВВ ESB20-20, то на два ТЭН не хватит (контактор 20А, два ТЭНа - 32А), стало быть надо ставить таких два. Управлением отключения ТЭНов будет заниматься термостат, каким образом сделать так, чтобы он отключал оба контактора?
    Подключить катушки контакторов от термостата параллельно.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    поставить ABB ESB40-40, но он четырёхполюсный, а у меня сеть однофазная
    А кто запрещает его использовать в однофазной сети? Катушка у него на 220В, её запитываете от термостата, а линии от ТЭН соответственно подключаете к 2-4 и 6-8 контактам. Верхние 1 и 5, 3 и 7 объединяете и подаете L и N.

    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Попутный вопрос. Какую защиту необходимо ставить перед контактором? И надо ли?
    Защита обязательна! Лучше использовать УЗО.

  3. #3
    MikeD
    Гость
    Спасибо за ответ! Про параллельное подключение подумал сразу после того, как отправил сообщение. ) Приятно, что правильно подумал. А вот с контактами четырёхфазника долго бы думал. Теперь понятно, как это делается. Позволю уточнить следующее:

    1. Пары контактов 1,5 и 3,7 в ESB40-40 объединяются обычными перемычками из кабеля?
    2. УЗО для варианта ESB20-20 25A 30мА?
    3. УЗО для варианта ESB40-40 32А 30мА?
    4. Или же ставить одно из этих УЗО, но на 10мА?

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Пары контактов 1,5 и 3,7 в ESB40-40 объединяются обычными перемычками из кабеля?
    Да, можно обычными перемычками из кабеля.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    УЗО для варианта ESB20-20 25A 30мА?
    3. УЗО для варианта ESB40-40 32А 30мА?
    4. Или же ставить одно из этих УЗО, но на 10мА?
    УЗО лучше на 30 мА

  5. #5
    MikeD
    Гость
    Спасибо. Понял.