baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Каким прибором измерять петлю "фаза-ноль", чтобы не срабатывало УЗО?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    foreman-k
    Гость
    Оказалось все просто. Нужно подключить прибор к фазе и нулю, а заземляющий провод с прибора (без его подключения прибор показывает ошибку) тоже на ноль. В итоге утечки на землю нет, УЗО не срабатывает

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от foreman-k Посмотреть сообщение
    Нужно подключить прибор к фазе и нулю, а заземляющий провод с прибора (без его подключения прибор показывает ошибку) тоже на ноль. В итоге утечки на землю нет, УЗО не срабатывает
    В таком случае Вы проводите некачественные измерения, так как не измеряете ток КЗ между фазой и РЕ. Если нет возможности использовать в электроизмерениях такой прибор, который не отключает УЗО, то требуется отключать УЗО при помощи перемычек (закоротить), а потом проводить измерения.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения