Тема: Схема переключения питания: сеть - генератор.

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    A как себя поведёт трёхфазное УЗО в случаи когда однофазный генератор питает три фазы?
    Так же как и однофазное УЗО. А в чем у Вас сомнения?

  2. #12
    Elktrik
    Гость
    Ну я не силён в тонкостях работы трёхфазного УЗО-поэтому и спрашиваю:повлияет ли на работу замена трёх разноимённых фаз одной с перемычками?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    Ну я не силён в тонкостях работы трёхфазного УЗО-поэтому и спрашиваю
    Принцип работы УЗО:
    УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, четырем для трехфазного и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка.

    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    повлияет ли на работу замена трёх разноимённых фаз одной с перемычками?
    Не повлияет, читаем принцип работы УЗО.

  4. #14
    Elktrik
    Гость
    В сообщение 2,в схемах приходит PEN проводник,но только не могу понять откуда он взялся?ведь рубильник явно установлен после счётчика и разделение PEN проводника произошло уже.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На схеме не показан проводник, который должен отходить от шины РЕ к счетчику, а от счетчика к шине N.

  6. #16
    bulochkin
    Гость
    Схема электрических соединений передвижных электроагрегатов и электростанций переменного трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль. Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно или через искусственную нулевую точку, кроме устройств для подавления помех радиоприему.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 25.03.2014 в 20:06.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Для генераторов с изолированной нейтралью применяйте вот эту схему:


  8. #18
    Alexey_VB
    Гость
    Подскажите, пож-та, для дома в поселке (с 3х фазным вводом и планируемым 3х фазным генератором) рубильник не лучше ли 4х контактный использовать для размыкания и провода N?
    На схеме выше (вариант с рубильником) показана "наглухо заземленная нейтраль", а всегда/везде ли так? или зависит от подстанции в конкретном поселке?
    Спасибо

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    На схеме выше (вариант с рубильником) показана "наглухо заземленная нейтраль", а всегда/везде ли так?
    На схеме выше показано подключение генератора к сети с изолированной нейтралью (IT). Питание Вашего дома производится от сети с глухозаземлённой нейтралью (TN). Схема подключения генератора показана в пост #2.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    или зависит от подстанции в конкретном поселке?
    Распределительная сеть от ТП до Вашего щита ВРУ построена по схеме TN-C.


    1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); б - источник питания
    П р и м е ч а н и я
    1 В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника.
    2 Заземление системы может быть выполнено в источнике питания и дополнительно - в распределительной сети.
    Рисунок 31С - Система TN-C трехфазная четырехпроводная, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе

    Данная система не может применяться в жилых домах.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    Вам необходимо в доме установить систему заземления TN-C-S.

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.


    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
    П р и м е ч а н и е - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
    Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

    В посте #2 приведена схема подключения генератора именно в системе TN-C-S.

    Для ясности ознакомьтесь с определениями систем заземления, которые даны в ПУЭ.

    1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

    система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
    ...
    система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
    ...

    Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
    Т - заземленная нейтраль;
    I - изолированная нейтраль.

    Вторая буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
    Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
    N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
    S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;
    С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    для дома в поселке (с 3х фазным вводом и планируемым 3х фазным генератором)
    Какой планируете приобрести генератор? От этого будет зависеть схема подключения. Для генераторов с изолированной нейтралью применяйте схему в пост 17, а для генераторов с с глухозаземленной нейтралью в пост 2.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    рубильник не лучше ли 4х контактный использовать для размыкания и провода N?
    Внимательно рассмотрите схему выше. Какой там рубильник показан?