Таким образом получается, что при однофазной сети (в дом идёт ВЛ - фаза и PEN) в качестве автомата управления на вводе устанавливать двухполюсный (или 1P+N) нет смысла фаза-то одна. Электрик нашего СНТ настаивает на двухполюсном. Кроме того, это же указано и в ПУЭ:
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Остался неясным вопрос с вводом в счётчик с шины PE. И, в дополнение ещё один вопрос, есть ли необходимость после счётчика ставить ещё один автомат (как на схеме). Сейчас его нет, после счётчика стоит УЗО, а за ним групповые автоматы.