Тема: Поясните схему подключения счетчика

  1. #1
    MikeD
    Гость

    Поясните схему подключения счетчика

    Добрый день! Поясните, пожалуйста, схему. Некоторые моменты неясны.

    razdelenie_pen_provodnika_2.jpg

    Разделение PEN сделано до вводного автомата. Это понятно, дальше вопросы:
    1. Перед счётчиком стоит автомат или рубильник. Откуда на него вводится "0"? Предполагаю, что с шины N, просто на схеме это не показано.
    2. Входящий "0" на счётчик берётся с шины PE, а не N. Почему?
    3. После счётчика стоит автомат или что-то типа УЗО. Тот же вопрос про "0" или к этому автомату идёт ноль от счётчика. По схеме это не так или я чего-то не понимаю.
    4. В случае подключения однофазного счётчика схема будет аналогичной (просто исчезнут отсутствующие фазы)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    1. Перед счётчиком стоит автомат или рубильник.
    Перед счетчиком стоит аппарат управления, можно рубильник, но обычно ставят автоматический выключатель. ПУЭ, 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Откуда на него вводится "0"?
    В аппарат управления подключают фазные проводники.

    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    3. После счётчика стоит автомат или что-то типа УЗО. Тот же вопрос про "0" или к этому автомату идёт ноль от счётчика. По схеме это не так или я чего-то не понимаю.
    На схеме установлен автоматический выключатель, а не УЗО, и подключают к АВ только фазные проводники.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    4. В случае подключения однофазного счётчика схема будет аналогичной (просто исчезнут отсутствующие фазы)?
    Правильно мыслите.

  3. #3
    MikeD
    Гость
    Таким образом получается, что при однофазной сети (в дом идёт ВЛ - фаза и PEN) в качестве автомата управления на вводе устанавливать двухполюсный (или 1P+N) нет смысла фаза-то одна. Электрик нашего СНТ настаивает на двухполюсном. Кроме того, это же указано и в ПУЭ:

    6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

    Остался неясным вопрос с вводом в счётчик с шины PE. И, в дополнение ещё один вопрос, есть ли необходимость после счётчика ставить ещё один автомат (как на схеме). Сейчас его нет, после счётчика стоит УЗО, а за ним групповые автоматы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    в качестве автомата управления на вводе устанавливать двухполюсный (или 1P+N) нет смысла фаза-то одна.
    Да, нет никакого смысла, лишняя трата денег.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Электрик нашего СНТ настаивает на двухполюсном.
    Электрик не имеет права настаивать, он может только рекомендовать, а Вы вправе послать его далеко и ласково.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Остался неясным вопрос с вводом в счётчик с шины PE.
    Считайте этот проводник дополнительной перемычкой, которая подключена от шины РЕ до счетчика, а от счетчика до шины N.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    есть ли необходимость после счётчика ставить ещё один автомат (как на схеме). Сейчас его нет, после счётчика стоит УЗО, а за ним групповые автоматы.
    Это стандартная схема, которая не противоречит требованиям ПУЭ, п. 7.1.25.

  5. #5
    MikeD
    Гость
    Спасибо за помощь. Теперь всё встало на свои места. Наш садово-огородный спец теперь не накосячит.