    Нужно ли окрашивать полосы контура заземления?

    Нужно ли окрашивать лаком или краской стальные полосы контура заземления?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Те полосы контура заземления (горизонтальный заземлитель), которые проложены в земле, запрещено красить. ПУЭ, п. 1.7.111. Искусственные заземлители не должны иметь окраски.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    В соответствии с п. 2.7.7 ПТЭЭП, открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии
    Немного добавлю. Обязательность окрашивать относятся к тем полосам, которые подвержены коррозии. Если прокладывать медной полосой, то предохранять её от коррозии не требуется, хотя при желании покрасить её можно будет