Два ввода
30 кВт - автомат D 40A
10 кВт - автомат D 16A
В доме два щита, каждый на 48 модулей, по факту всего будет стоять порядка 40 дифф. автоматов
Схему не могу предоставить...
А как соединять верхний и нижний уровень автоматов? У меня дифф. автоматы, там еще надо ноль везде подводить...
Автомат 40А - минимально допустимое сечение токопроводящей жилы - 4 мм.кв. (по табл. 1.3.4 ПУЭ)
Автомат 16А - минимально допустимое сечение токопроводящей жилы - 1 мм.кв. (по табл. 1.3.4 ПУЭ)
Имхо, для соединений внутри щита я бы использовал провода ПВ1х6 мм.кв. Распределение по автоматам делайте гребенками.
В щите 30 кВт я бы так же соединял ПВ1 1х6 мм2, но взял бы один длинный проводник, сложил его вдвое и подключал неразрывно рядами (в ряду по 12 модулей).
В щите 10 кВт я бы соединял ПВ1 1х4 мм2.
Неразрывно.
Подключайте гребёнки от шины N проводником равным сечению фазному проводнику (смотри выше).
В одной линии есть трехфазные автоматы, дифф автоматы, однополюсные автоматы, так что гребенками никак не соединить!!!
У кого нить есть картинка как выглядит разведенный щить с ПВ3 и наконечниками? Какие наконечники? Два наконечника влезают в один автомат?
Если все оборудование здания потребляет 35 кВт, я высчитал что автомат защиты должен быть около 50А (трехполюсной)
Вводной кабель 5х16, значит ли это что разводка внутри щита должна быть выполнена ПВ1х16 или можно уменьшить сечение???
Почему Вы так думаете?
В одном ряду 12 модулей м помещается в нём 4 трехфазных автоматических выключателей, или 6 двухполюсных УЗО, либо 12 однополюсных автоматических выключателей. Монтажную схему строят таким образом, чтобы в одном ряду были 3-х полюсные автоматические выключатели, в другом УЗО, а в третьем ряду однополюсные. На каждый ряд устанавливают свою гребёнку.
Распределительный электрощит и его начинка
Есть наконечники на два проводника. Один наконечник с двумя проводниками подключают к зажиму аппарата защиты.
Всё верно.
Сечение проводников, которыми делают разводку в щитах зависит от количества автоматических выключателей и их номиналов. Всё индивидуально.
Одно УЗО держит две групповых однофазных линии, стоит УЗО и затем два автомата, в одной линии, если их ставить на разных уровнях, будет не понятно кто, что включает, когда сработает автомат или УЗО. Соответственно, если уровней всего ТРИ, а трехполюсной автомат всего один, он стоит рядом с однополюсными автоматами, ну и УЗО и ДИФФ автоматами тоже.. У Дифф автоматов контакт не на уровне обычного автомата, и если в одном ряду стоит и трехполюсной и узо и дифф, то трефазная гребенка не встает, ее контакты не совпадают чередой...
Если все оборудование побляет 35 кВт, то какая разница сколько автоматов внутри один автомат на одно оборудование потребляющее 35 кВт или 20 автоматов, оборудование по которым потребляет 35 кВт??? Ведь все автоматы зашлейфованы одним проводником, следовательно на последнем автомате на проводник который подает напряжение на автомат ложится максимальная нагрзка, если все оборудование включено???