Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ссерж Посмотреть сообщение
    Но именно в моем случае как разделить? надо переделывать щит учета и главное менять СИП4 на пяти проводной!!!?
    Надо устанавливать узел учета в доме во ВРУ, а не на опоре.
    Цитата Сообщение от ссерж Посмотреть сообщение
    Или смонтировать заземление ТТ?
    Не имеете право делать систему заземления ТТ, это не Ваш случай, только TN-C-S.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ссерж Посмотреть сообщение
    Или смонтировать заземление ТТ?
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Цитата Сообщение от ссерж Посмотреть сообщение
    надо переделывать щит учета и главное менять СИП4 на пяти проводной!
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Надо устанавливать узел учета в доме во ВРУ, а не на опоре.
    Согласен с Владимиром на 100%. Устанавливать счетчик требуется в доме, а не на улице.

  3. #3
    ссерж
    Гость
    В том то и дела что установка ЩУ на трубостойке, за пределами участка- требование сетей. Правила которые Вы цитируете я знаю, вопрос был можно ли технически выполнить разделение ПЕН после счетчика?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ссерж Посмотреть сообщение
    В том то и дела что установка ЩУ на трубостойке, за пределами участка- требование сетей.
    Энергоснабжающая компания не имеет право требовать установку прибора учета электроэнергии на улице, тем более за пределами участка.
    Цитата Сообщение от ссерж Посмотреть сообщение
    Правила которые Вы цитируете я знаю, вопрос был можно ли технически выполнить разделение ПЕН после счетчика?
    Если знаете, то зачем задаете глупые вопросы? Я уже Вам писал, что запрещено разделять PEN-проводник после коммутационных аппаратов и счетчиков, это разделение должно быть выполнено ДО. Приводил требования ПУЭ. Вам этого мало?