Тема: Как правильно нужно опрессовывать медный мягкий многожильный кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость
    Я с утра развожу по объектам три бригады на своей легковой машине и у них столько инструмента, что там не только генератор, а и фен то с собой таскать не удобно (лишнее место). А рулончик изоленты никому не помешает. Что касается зажигалки, то конечно можно, только пальцы обжигаешь.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Я с утра развожу по объектам три бригады на своей легковой машине и у них столько инструмента, что там не только генератор, а и фен то с собой таскать не удобно (лишнее место)
    Какая разница на чём и как Вы добираетесь до объекта? Это не должно волновать заказчика, это Ваши проблемы, хоть на велосипеде, главное выполнить электромонтаж качественно, в срок и с гарантиями. А есть ли у Вас места для генератора или нет, заказчику должно быть всё равно.
    Интересно, а если надо сверлить, штробить, пробивать дырки в стенах, а электроэнергии нет, то Вы это делаете шлямбуром, кувалдой и зубилом? Мне кажется, что для такого вида электромонтажных работ, всегда надо иметь при себе генератор. А Вы говорите, что изоленту положить некуда:-)

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Какая разница на чём и как Вы добираетесь до объекта? Это не должно волновать заказчика, это Ваши проблемы, хоть на велосипеде, главное выполнить электромонтаж качественно, в срок и с гарантиями. А есть ли у Вас места для генератора или нет, заказчику должно быть всё равно.
    Интересно, а если надо сверлить, штробить, пробивать дырки в стенах, а электроэнергии нет, то Вы это делаете шлямбуром, кувалдой и зубилом? Мне кажется, что для такого вида электромонтажных работ, всегда надо иметь при себе генератор. А Вы говорите, что изоленту положить некуда:-)
    Вы правы в том, что монтаж надо делать качественно в срок и с гарантиями и видимо каждый сельский электрик должен иметь в инструментальной сумке автовышку (когти это вчерашний день)

  4. #4
    Дмитрий
    Гость
    Уважаемая Наталья, спуститесь с небес на землю и зайдите в любую пятиэтажку за МКАДом и поищите в ее электрощите термоусадку, сомневаюсь, что найдете, а вот изоленты там достаточно и даже (Вы не поверите) хлопчатобумажной.И хотя в электрощите питание всегда найти можно, обслуживающий его электрик из за одной-двух скруток не потащит с собой фен или газовую горелку, а в лучшем случае (если очень продвинутый) подогреет трубочку зажигалкой, или просто поставит клеммник, а если под рукой и клеммника не оказалось? Вот тут и выручит маленький рулончик и кстати простоит такая скрутка еще лет 20-30, а то и больше

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Вот тут и выручит маленький рулончик и кстати простоит такая скрутка еще лет 20-30, а то и больше
    Уважаемый Дмитрий! Лично для Вас публикую выписку из ПУЭ:
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

    А вот делать скрутки или нет, Ваше личное дело, только я сомневаюсь, что у Вас их примет заказчик.

  6. #6
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    А вот делать скрутки или нет, Ваше личное дело, только я сомневаюсь, что у Вас их примет заказчик.
    Конечно примет, ведь ему не важно каким способом вы это сделаете, ему важно что-бы свет горел. а то вчерась был, а таперича нету. А пуев они не читали, они даже не знают, что это такое.
    Это конечно шутка, а если серьезно. вы поймите главное ПУЭ пишут для тех кто его читает, а ремонтировать электрощит на лестничной площадке лезут все кому не лень. Далеко за приметром ходить не надо: Позвала меня на днях знакомая выручай, говорит на лестничной площадке у всех света нет все автоматы вырубаются местный электрик ничего сделать не может. Я пришел, посмотрел оказывается этот "Кулибин" сидел всю жизнь где-то в кабинете, а вышел на пенсию и устроился подработать электриком в ЖЭК (он когда то ГПТУ по этой специальности закончил). Для начала он решил переделать все подведомственные ему электрощиты и поставить везде УЗО (так нынче положено). Все клеммники нулевые добросовестно прикрутил на металическое основаие щита и с пеной у рта доказывал, что эту партию УЗО надо сдать в магазин как брачную. Вдобавок не разобрался с VAGO и расключил их как распаячные коробки.
    А Вы говорите.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    А Вы говорите.
    Если я не ошибаюсь, в теме мы обсуждаем как правильно выполнять соединения. А Вы здесь рекламируете скрутки и говорите кто и как нарушает требования.