baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Как разрешается выполнять скрытую электропроводку в деревянном доме?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как разрешается выполнять скрытую электропроводку в деревянном доме?

    Мы построили двухэтажный деревянный дом из бруса, сейчас встал вопрос о внутренних электромонтажных работах. Консультируясь с соседями, я выяснил, что очень трудно выполнить скрытую электропроводку в деревянном доме не нарушив требования пожарной безопасности. Все в один голос говорят, что надо делать открытую в коробах. Меня этот вариант не устраивает. Подскажите, как выполнить скрытую электропроводку в деревянном доме? Какие существуют способы скрытой прокладки кабеля в деревянном доме? Можно ли скрыто проложить кабель в гофре или надо обязательно в металлорукове? Какие на этот счет существуют требования пожарной безопасности?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли скрыто проложить кабель в гофре или надо обязательно в металлорукове?
    Запрещено скрыто прокладывать кабель по сгораем основаниям в гофре, а так же в металлорукове. Кабель можно скрыто проложить в металлических трубах и металлических коробах.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Есть ещё один вариант прокладки кабеля по сгораемым основаниям без металлических труб. Можно обложить его со всех сторон несгораемым материалом, таким как алебастр, цементный раствор, ну и так далее.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Можно обложить его со всех сторон несгораемым материалом
    Это очень проблематичный способ, много мороки. Проще проложить кабель в металлических трубах.

  5. #5
    meva
    Гость
    При сечении проводников до 2,5мм2 (Cu), когда толщина защитной ст. трубы не нормируется-
    можно в ст. гофртрубе (не металлорукаве!).
    О таком варианте слышал, но не видел и представляю, что дорого.
    Может кто-нибудь сообщит сортамент и стоимость?
    Красивый вариант также в медных трубах, но в табл. 14.1 СП31... толщина стенки дается только для стали (локализационная способность).Поэтому применимость меди нормативно не подтверждена. Или где-то есть?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    можно в ст. гофртрубе
    А в каких нормативных документах есть такое МОЖНО?

    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    Поэтому применимость меди нормативно не подтверждена. Или где-то есть?
    Есть в ПУЭ. Там говориться о металлических трубах, а не о стальных. Медные трубы являются металлическими.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах;

  7. #7
    meva
    Гость
    1. МОЖНО (о применениии ст.гофтрубы)- это логический вывод из из текста п.14.15 СП31 табл.14.1:
    толщина стенки ст. тр.,обеспечивающая ее локализационную способность- для Cu 2,5мм2 -не нормируется (для Cu 4,0мм2- толщина 2,8мм и т.д).
    Ст. гофртруба -гибкая труба из нержавеющей стали.Тонкостенная (до 0,5мм?)- но ведь толщина не нормируется. Т.е. характеристика гофртрубы подпадает под требования табл.14.1.
    Правда , для наших Надзоров логика аргумент не всегда - укажи пункттт...
    И опытный Станислав в чем-то прав.

    2. В ПУЭ п.7.1.38 действительно говорится в общем случае о металлических (не только стальных) трубах, обладающих локализационной способностью (ЛС). Но из широко известных документов
    только в СП31 табл.14.1 конкретно указана толщина стальных тр.(только), обеспечивающая эту самую ЛС.
    Поэтому я и считаю применимость меди нормативно не подтвержденной.
    Даже титан под вопросом...

  8. #8
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    Ст. гофртруба -гибкая труба из нержавеющей стали
    Чтобы применить стальную гофру, необходимо иметь заключение лаборатории, что она обладает локализационной способностью, а именно, должно быть написано, что этот металлорукав обладает способностью выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.

  9. #9
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    заключение лаборатории
    Очевидно, какая-то лаборатория уже дала добро на стальное изделие (герметичная труба, а не витой металлорукав) с не нормируемой толщиной стенки. На основании данного заключения и появился текст в табл.14.1 СП31.
    Со сталью более-менее понятно, а что с медью и прочим цвет- и драгметаллом,как он локализуют?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    Очевидно, какая-то лаборатория уже дала добро на стальное изделие (герметичная труба
    Таких разрешений нет в природе, и производители этого стального металлорукова знают, что никогда этого разрешения не получат, так как при коротких замыканиях кабеля или провода в этом металлорукове, стенки его перегорят, что может спровоцировать пожар.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения