baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как проложить кабель во дворе?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    aser
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А как у Вас проложили кабель по факту? По стене или в земле?

    Сначала необходимо знать как проложили кабель, а уже потом разбирать ответственность сторон.
    кабель протянут от стенки к стенке через центр двора ( по воздуху, даже там, где растут деревья - между ветками ) вопрос можно ли считать эту проводку, проложенной правильно и допустимой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от aser Посмотреть сообщение
    кабель протянут от стенки
    Кабель разрешено прокладывать без защиты от механических повреждений на высоте не менее 2 метров. При прокладки кабеля на меньшую высоту, его требуется защищать коробами, угловой сталью, трубами и т.п. ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    п. 2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).


    Цитата Сообщение от aser Посмотреть сообщение
    через центр двора ( по воздуху, даже там, где растут деревья - между ветками )
    Здесь необходимо знать, что располагается во дворе. Если спортивная или детская площадка, , то запрещено прокладывать ВЛ по этим территориям, только прокладка кабеля в земле. ПУЭ, п. 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

    Цитата Сообщение от aser Посмотреть сообщение
    можно ли считать эту проводку, проложенной правильно и допустимой?
    Необходимо знать вышеперечисленные условия.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения