Цитата Сообщение от aser Посмотреть сообщение
кабель протянут от стенки
Кабель разрешено прокладывать без защиты от механических повреждений на высоте не менее 2 метров. При прокладки кабеля на меньшую высоту, его требуется защищать коробами, угловой сталью, трубами и т.п. ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
п. 2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).


Цитата Сообщение от aser Посмотреть сообщение
через центр двора ( по воздуху, даже там, где растут деревья - между ветками )
Здесь необходимо знать, что располагается во дворе. Если спортивная или детская площадка, , то запрещено прокладывать ВЛ по этим территориям, только прокладка кабеля в земле. ПУЭ, п. 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

Цитата Сообщение от aser Посмотреть сообщение
можно ли считать эту проводку, проложенной правильно и допустимой?
Необходимо знать вышеперечисленные условия.