Тема: Можно ли в моем случае поставить УЗО или сделать заземление на корпус щита?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Алекс
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Да щас, они разбегуться и все сделают.
    Как я понял, у Вас система с изолированной нейтралью, нигде пока в жилом секторе не встречал, она является более безопасной чем с глухозаземленной.
    Ставить УЗО, дело Ваше, ведь Вы как обыватель не должны знать ПУЭ, его электрики далекооо не все знают.
    Заземление можете выполнить, как это сделать, читайте на этом сайте во вкладке "статьи".
    При установки УЗО и выполнении заземления, если произойдет нарушение изоляции и ток утечки превысит уставку то УЗО сработает.
    Спасибо за конструктив. Может подскажите как лучше подключить УЗО и какое УЗО поставить. Дилер АВВ в шоке - не может дать информацию. Обещали разобраться и дать ответ, но неделю уже думают. Знакомый электрик послал меня..на рынок, мол там бывают линейные УЗО - на рынке об этом не слышали, только один небритый ЛКН порекомендовал, мол возьми 3-х фазное и задействуй 2 фазы(бред какой-то, как оно работать будет-то), а основная масса изделий расчитана на фазу-ноль. А защиту надо ставить от греха, ибо после подключения земли проявилась такая вещь: после помывки газовой плиты(стекло) появились характерные щелчки разрядов, где-то в теле( не в поджиге). Вырубили автомат и просушили все - все пропало. На корпусе никаких дерганий и щипков не было( слава Б.) До подключения земли такого не наблюдалось. Завтра попробую врубить посудомойку и понаблюдать. Корпуса прошел пробником - все чисто.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
    А защиту надо ставить от греха, ибо после подключения земли проявилась такая вещь: после помывки газовой плиты(стекло) появились характерные щелчки разрядов, где-то в теле( не в поджиге). Вырубили автомат и просушили все - все пропало. На корпусе никаких дерганий и щипков не было( слава Б.) До подключения земли такого не наблюдалось. Завтра попробую врубить посудомойку и понаблюдать. Корпуса прошел пробником - все чисто.
    Не факт, что защиту стоит в данном случае ставить.
    Понимаете, в сети с изолированной нейтралью, нейтральная точка (если соединение выполнено звездой) имеет большое сопротивление относительно земли и при замыкании фазного провода на корпус (землю) протекает только емкостный ток, и если сеть небольшая то ток при напряжении 127В может и не превысить 30ма.
    Чтобы проверить возьмите лампу на 220В и последовательно с ней подключите амперметр и подключите между фазой и корпусом (землей), замерите ток замыкания на землю. Лампа на случай если одна фаза замыкает на землю а вы включите амперметр между другой фазой и землей.
    Насчет УЗО: Смысл УЗО в том, чтобы сравнивать мгновенный входящий и выходящий ток, если появляется утечка то появляется разница во входящем и выходящим токами и УЗО срабатывает. Отсюда вывод: на линейное напряжение 220В можно поставить двухполюсное УЗО, только есть ли смысл?