baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Можно ли смонтировать контур заземления на болтах?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли смонтировать контур заземления на болтах?

    Собираюсь сделать в частном доме контур заземления. Материал уголок 50х50х5х2000 мм – 3 шт., полоса 40х4х2000 мм 3 шт., провод медный сечением 10 кв.мм (присоединение контура со щитком в доме). Вопрос: можно ли собрать контур заземления полностью на болтах (м8), т.к. со сваркой проблемы? Буду благодарен за оперативный ответ, т.к. запланировал эту работу на 23.06.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    можно ли собрать контур заземления полностью на болтах (м8), т.к. со сваркой проблемы?
    Не рекомендуется.
    ПУЭ 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
    1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
    1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Не рекомендуется.
    Полосы (горизонтальные заземлители) требуется соединять с уголком (вертикальные заземлители) только при помощи сварки, так как другим способом невозможно обеспечить надёжное соединение на долгое время.
    ПТЭЭП, глава 2.7, заземляющие устройства, п. 2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    т.к. со сваркой проблемы
    Если со сваркой проблемы, тогда сделайте себе контур заземления из омеднённых заземлителей (модульная штыревая система заземления). Дорого, но надёжно.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Дорого, но надёжно.
    И долговременно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения