Полосы (горизонтальные заземлители) требуется соединять с уголком (вертикальные заземлители) только при помощи сварки, так как другим способом невозможно обеспечить надёжное соединение на долгое время.
ПТЭЭП, глава 2.7, заземляющие устройства, п. 2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.
Сообщение от ЧаВо
т.к. со сваркой проблемы
Если со сваркой проблемы, тогда сделайте себе контур заземления из омеднённых заземлителей (модульная штыревая система заземления). Дорого, но надёжно.