НА второй картинке я написал N проводник, хотя PEN не разделен, имелось ввиду везде PEN проводник, а не N...
Наверное я смутно пишу, это потому что в щите накручено черти что... Да и сечение кабеля я определял на глазок. Как можно определить сечение кабеля?
У меня еще несколько фотографий. Выкладываю их и попробую более подробно описать то что на них видно...
На столбе два щита! Один под другим. В верхнем находится реверсивный рубильник, у которого три места подключения, вверху справа ввод 380 от поставщика энергии, вверху слева ввод 380 от генератора
Верх рубильник
.jpg
, внизу справа вывод питания.
Низ рубильника.jpg
Под щитов с реверсивным рубильником расположен щит с счетчиком и автоматами защиты.
Вот картинка где мы видим низ счетчика
Низ счетчика.jpg
Под счетчиком установлено 4 автомата
Слева 3ф автомат 63А следующий (правее) 3ф автомат 25А, затем 1ф 32А, затем 16А
К 63А сверху подключен ввод от линии электроэнергии (сечение на вид 10)
Снизу от 63А провода идут на счетчик (сечение 10)
От счетчика (слева еле видно) тонкие провода (сечение на вид 4) идут на верхние правые контакты рубильника.
Снизу от рубильника провода идут на верхние контакты 3ф автомата 25А (черный, белый розовый, на вид сечение 4 может 6)
Оттудаже сверху от 3ф 25А автомата толстые провода (на вид сечение 10) идут на дом (в броне под землей)...
Снизу от 25А автомата провода идут на теннисный корт (на вид сечение 6).
Отпять же сверху от 25А от 1-й фазы провод идет на верх 1ф автомата 32А, а от второй фазы провод идет на 1ф автомат 16А
От правых автоматов я пока не разобрался какой провод куда идет от двух однофазных автоматов отходит три провода, на электрические ворота, на временную розетку на заборе и еще какой-то временный кабель - это пока не нужно оценивать... Просто отключу все это.
Вот такая чехарда!
PEN нигде не рвется, он прикручен к болту на который повешено помоему все и нули и земли... заземления я не видел...
Понимаю что надо сделать разделение там на PE и N, да и повторное заземление надо сделать...
Что в доме стоит не знаю.
Но сейчас надо подключать бассейн еще )))))
А в бассейне свой щит, да еще и с счетчиком, и в бассейне в щите сделано разделение PEN, то есть подразумевается что туда придет PEN проводник а не разделенные PE и N... Так же в бассейне предполагается контур заземления...




Ответить с цитированием